Hallo allerseits,

ich habe ein Problem damit, die Variablen, die in der SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE hinterlegt sind, im wincc Tag simulator zu simulieren. Mit den internen Variablen klappt dies wunderbar. Habe ich diesbezüglich etwas übersehen oder besteht tatsächlich nur die Möglichkeit interne Variablen über den Tag simulator zu simulieren?!

danke im vorraus

ps: benutze wincc6.0 sp4
 
Aus der Siemens FAQ
die entscheidenden Sätze sind fett :)

Variablensimulator
Der Variablensimulator wird zur Simulation von internen Variablen und Prozessvariablen eingesetzt.

Ein typisches Einsatzgebiet für den Variablensimulator ist beispielsweise der Test einer Projektierung ohne angeschlossene Prozessperipherie - oder mit angeschlossener Prozessperipherie aber ohne laufenden Prozess. Ohne angeschlossene Prozessperipherie können nur interne Variablen simuliert werden.

Bei angeschlossener Prozessperipherie können die Prozessvariablen mit dem Variablensimulator direkt mit Werten versorgt werden. Dies ermöglicht die Durchführung eines Funktionstests des Bedien- und Beobachtungssystems mit der Original-Hardware.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soweit ich weiß ist der WinCC TagSimulator nicht dominant. D.h. bei Variablen mit Prozessanschluss wird jeweils der Prozesswert übernommen, nicht der simulierte.

Am besten ist, eine SPS (falls vorhanden) zum Testen anzubinden oder alle SPS-Variablen auf Verbindung "MPI" legen (geht in der Projektmappe ganz schnell) und das Projekt mit Hilfe von PLCSim zu testen.
 
Ich hab gleich den Weg über den Simulator genommen. Mit Step7 Prof. V5.4 SP3 (da ist der Simulator dabei) kann man auf dem selben Rechner, auf dem WinCC läuft, den Simulator laufen lassen und WinCC kann sich mit der simulierten SPS verbinden. (Achtung beim Start vom Simulator wird nun nach der Schnittstelle gefragt.) Dann kann man wie gewohnt Prozessvariablen mit der Variablentabelle in der "Simulations-SPS" verändern.
 
Danke für die Antworten. Simuliere die SPS jetzt über PLCSIM. Damit klappts dann auch MPI Variablen zu simulieren. Da ich nachher die Anbindung über TCP/IP vornehme muss ich die Variablen dann später umständlich hin und herschieben. Ist es auch direkt möglich TCP/IP Variablen zu simulieren, habe es nur mit MPI hinbekommen.

merci
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PLCSim funktioniert nur mit MPI. Aber in der Projektmappe kannst du die Verbindung nach dem Testen wieder leicht in TCP/IP umwandeln. Ist kein großer Aufwand, du musst nicht jede Variable einzeln anpacken!
 
Danke für die Antworten. Simuliere die SPS jetzt über PLCSIM. Damit klappts dann auch MPI Variablen zu simulieren. Da ich nachher die Anbindung über TCP/IP vornehme muss ich die Variablen dann später umständlich hin und herschieben. Ist es auch direkt möglich TCP/IP Variablen zu simulieren, habe es nur mit MPI hinbekommen.

merci


Hallo Fallback,

du kannst nur MPI simulieren,
ich glaub, dass neueste PLC-Sim kann auch DP und IE...

Aber nacher die MPI - Variablen nach TCP/IP zu bringen ist ganz einfach.
Du musst nur in WinCC den Variablenordenr mit copy-paste unter die
passende Verbindung verschieben, eine Sekunde Sache !

CU

Jürgen

EDIT: MKP war schneller....
 
Zuletzt bearbeitet:
Herje, natürlich geht es einfach, wenn man den Simulator auch abschaltet. Ich hab die ganze Zeit versucht die Variablen im Runtime modus zu "verschieben". Das ging natürlich nicht, wodurch ich nur "kopieren" machen konnte, wodurch sich an die 100 Variablen im Namen geändert haben, weil die Namen sonst doppelt vorkommen würden.

Runtime ausmachen, und dann geht "ausschneiden/verschieben" auch wunderbar.

Also haben sich dann alle Probleme bzgl. des simulierens erledigt.

Dankö =)
 