    Eine kleine Frage...

    Ich verwende in winccflex eine ganze menge variabeln sagen wir mal 1000 stück.
    Nun habe ich eine struktur (für Bildbausteine), die greift auch auf ungefähr 500 variabeln der schon angelegten Struktur wie oben beschrieben. Aber direkt aus der SPS. ich geb nur die Startadresse an. Jede Struktur liest dann ca 30 variabeln ein.

    Brauch ich nun ne lizenz für 1000 oder 1500 ?

    Gruss Micha

    (ich weiss es gibt glaub keine 500er oder 1000 er lizenz)
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Frage betreffend Tags in Winccflex  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Projekt übersetzen und auf das Ausgabefenster achten.
    Dort steht die Anzahl der verwendeten Powertags.
    Was da steht ist wohl maßgebend.

    EDIT: Es gibt Lizenzen für 256, 512 und 2048 Powertags.
    In der Hilfe von Flex stand auch irgendwo was über so eine spezielle Verwendung von Powertags wie bei Dir...wenn ich nur noch wüsste wo...???
    Geändert von crash (29.11.2007 um 16:44 Uhr)
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Registriert seit
    12.05.2007
    Beiträge
    416
    Danke
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Strukturen: Anzahl der Elemente = Powertags
    Array: Eine Variable!!!

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...
    vielleicht noch als Erweiterung:
    E/A's, die binär benötigt werden als BYTE oder WORD einlesen - spart auch ein paar Tags.
    und ... oft werden Variablen gar nicht unbedingt in der SPS benötigt. Man kann also auch interne Var's nehmen. Die zählen bei den Tags gar nicht ...

Ähnliche Themen

  1. Kurze frage zu WinccFlex
    Von Jaykops im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 17:54
  2. Pro/Contra WinCC 8k auf 512 Tags?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 04:45
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:28
  4. Power Tags bei Simatic PC
    Von Scotfox im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 10:56
  5. Trend PLC-tags tools
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 03:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •