Bei einer Anlage von uns wird die ganze Visualisierung mit WinCC bzw. einer 315 2DP gesteuert. Im Alarm Logging habe ich 360 Meldungen. Wenn jetzt eine Meldung kommt - wird mittels Hörmelder ein Klingelton geladen welcher dann in der Zentrale aus dem PC wunderschön zu hören ist. Jetzt habe ich aber das Problem das ich bei manchen Störungen keinen Alarm haben will - zum ersten nervt das ganze - zum zweiten sind das nur Zeitüberlauf Meldungen welche sich sowieso von selber zurücksetzen! Im Alarm Logging sind alle Meldungen als - Klasse = Störung , Art = Alarm deklariert. Im Hörmelder: Variable setzen - Bei jedem Kommen einer Meldung, Bei der Meldeklasse Störung soll die Variable "Horn" gesetzt werden welch mir dann das schöne Störsignal aus dem PC rauswirft. Was kann ich machen um manche Meldung einfach nur anzuzeigen ohne das die Melodie aus dem PC kommt? Habe auch schon probiert im Alarm Logging die einzelne Meldung als Systemmeldung, und als Art habe ich Warnung genommen - hilft alles nichts - hat jemand einen Rat für mich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann für jede Meldung einzeln festlegen ob die Hupe angesteuert wird.
Rechte Maustaste auf Meldung und dann Haken bei "Steuert zentralen Melder an"
Um es für eine grosse Menge an Meldungen zu ändern bietet sich evt. Excel. an
Im Siemens Support gibt es eine FAQ dazu. Ist ein wenig auf PCS7 zugeschnitten, sollte dir aber trotzdem zeigen wie es geht.

Hat keiner von Euch ein Ahnung? Oder habe ich die Frage schlecht formuliert?
Die Frage wurde von 1schilcher gestellt, oder seid ihr ein und dieselbe Person.
Wenn ja, warum bist du 2x hier im Forum angemeldet:confused:
 