Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..

CheGuevara83

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich habe folgendes Problem, vielleicht weiß ja Jemand eine Lösung. Und zwar hab ich ein WinCC Flexible 2007 Projekt. Wenn ich dieses öffne und Runtime starte läuft alles perfekt. Wenn ich nun aber noch ein paar Objekte(Zeigerinstrumente verschiebe) oder andere kleine Änderungen vornehme. Dann wieder auf den "Runtime starten Button" klicke, wird dieser 2sek grau und dann wieder farbig... Und Runtime startet nicht.
Kennt Jemand dieses Probleme??

Gruß
Che
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du mal die Runtime vorher von Hand beendet. Evtl. wird auch nur einer der Dienste nicht korrekt beendet, so daß die Runtime kein zweites Mal starten kann. Was passiert, wenn du WinCCFlex startest, die Objekte verschiebst und danach erst die Runtime zumm ersten Mal startest?
 
Okay ich hab den Fehler gefunden...immer wenn ich ein bestimmtes Objekt gelöscht hab startete Runtime nicht mehr. Schon ein komisches Programm dieses WinCC Flex:ROFLMAO:
 
Zurück