Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ohne WinCC flex genau zu kennen, würde ich aus dem Bauch heraus mal sagen das man ein Script über eine Variablenänderung aufrufen kann.
Diese Variable kannst du dann in der SPS setzen und dein Script wird abgearbeitet
Lege dir ein Skript an dann eine Variable (bool) die du von der SPS beschreibst und bei Ereignisse Wertänderung kannst du dann dein Skript unter Benutzerskripte auswählen und anlegen.
Wichtig ist auch das es eine externe Variable ist, aber das willst du ja sowieso. Mit internen Variblen funktioniert das nicht so ohne weiteres.
Siehe Siemens FAQ Beitrags-ID:26165877 Punkt 1
Ganz wichtig ist dass du die Variable auf "ständig lesen" einstellen musst. Ansonsten wird das Script nur ausgeführt wenn du auf einer Seite bist die die Variable verwendet.