Ich hab eine S7-CPU312 und zwei Simatic Panele TB170b, die über einen MPI-Bus verbunden sind.
Die drei Geräte sollen mit der selben Zeit arbeiten und die Zeit soll über das Simatic Panel einstellbar sein.
Ich hoffe um Lösungsvorschläge.

mfg.
fred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TP

Hallo,

in den TP die Bereichszeiger Datum/Uhrzeit und Datum/Uhrzeit-SPS einfügen. Den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit-SPS von der SPS mit dem SFC1 füttern. Den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit zum Stellen vom TP verwenden. Möglichst beide TP gegeneinander verriegeln.

MfG
André Räppel
 
In der Hardwarekonfig. kannst Du unter CPU/Diagnose_Uhr die Synchronisation über MPI einstellen. Eine Master, rest Slave.

Vieleicht hilft dir das weiter.

pt
 
Datum/Uhrzeit-Synchronisation geht mit den Panels leider nicht, aber mit den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit sollte es gehen. Andere Alternative: Es gibt da ein paar AG-Aufträge um Datum/Uhrzeit zu stellen (siehe Kommunikationshandbuch)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ES geht nur wie @Softwerker geschreiben hat.

Dann kann ein Bereich im DB reserviert werden, in dem die neue Zeit geschreiben wird und mit einem Übernahme bit die Systemuhr stellen und dann die OP's aktualisieren. (Funktion mit Passwort schützen). Über SFC kannst du die Systemzeit stellen.