Hallo nette User zusammen,

ich versuche heute schon den ganzen Tag eine Verbindung zum OP 27 aufzubauen aber kriege sie nicht konfiguriert.
Meine jetzigen Fehlermeldungen waren :
- Laden:
Mein Projekt_op27\OP 27_TEST
-> Beim Laden des Objektes ist ein Fehler aufgetreten
Weitere Informationen finden Sie im Protokoll für das Einzelobjekt.

oder
Fehler beim Download Fehlermeldung Laden 724:38
 
Fehler 724: Interner Fehler - Mailboxtyp nicht implementiert.

Bei allen Systemmeldungen, die sich auf ”interne Fehler” beziehen, befolgen
Sie bitte folgende Vorgehensweise:
a) Schalten Sie das Bediengerät aus, bringen Sie die Steuerung in den STOPZustand
und lassen Sie anschließend beide neu anlaufen.
b) Bringen Sie das Bediengerät im Anlauf in den Transfer-Betrieb, übertragen
Sie die Projektierung neu und lassen Sie Bediengerät und Steuerung neu
anlaufen.
c) Tritt der Fehler weiterhin auf, so wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene
Siemens-Niederlassung. Geben Sie dabei die aufgetretene Fehlernummer
und auch eventuelle Variablen in der Meldung an.
 
wie und womit machts Du den Transfer.

Wenn Du über MPI gehts, kannst Du das OP bei der Diagnose erkennen ?

hast Du die Adresse im Protool geändert?
Das OP hat eventuell eine anderes Adresse wenn schon was drauf war.

Eventuell gerät urlöschen.

...
...
Mehr Details bitte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die OP Adresse ist 1 ; die CPU der Simatic ist 2 in MPI. MPI selber für sich die Adresse 0. Vernetzt ist es und auch zu sehn; unter erreichbare Teilnehmer. Übersetzen bzw. Generieren lässt sich der OP jedoch nicht laden bzw. Transferieren. Es wird kein FLASH gesetzt oder abgefragt.
Die Betriebsart am Panel ist auf MPI-Transfer 187,5 kBaud eingestellt ...

Ich habe aus einem fertigen Projekt im Subnet bei MPI ein angeschlossenen OP einfach mit der rechten Maustaste gelöscht und einen neuen eingeführt. Mehr hab ich nicht gemacht aber nun lässt sich es nicht mehr konfigurieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
wie und womit machts Du den Transfer.

Wenn Du über MPI gehts, kannst Du das OP bei der Diagnose erkennen ?

hast Du die Adresse im Protool geändert?
Das OP hat eventuell eine anderes Adresse wenn schon was drauf war.

Eventuell gerät urlöschen.

...
...
Mehr Details bitte...


Wo meinst du denn im NetPro beim Subnet ?
 
Wo meinst du denn im NetPro beim Subnet ?

Haub ich mit Zaubertinte geschrieben ?
Wie kommst Du auf diese angaben?

Weiss ja nicht wie fitt Du mit den Sachen bist,
wenn Du das alles weisst, einfach überspringen.

Hast Du in Protool unter Tranfer Settings alles richtig eingestellt?
Ist der MPI Adapter richtig eingestellt.

War das Gerät schon mal in Betrieb, wenn ja urlöschen.
Hast Du die Möglichkeit eventuell seriell zu übertragen.
Nach dem setzen MPI Transfer nicht sofort in Protool starten, sondern 30s warten.
 
Wo ist das Gerät her (Ebay?), könnte da was drauf sein, könnte die Schnittstelle defekt sein.
Bist Du sicher das das Gerät in Ordnung ist.
Mal direkt den MPI Adapter auf's OP stecken und probieren.

Was ist mit der Möglichkeit seriell zu übertragen,
bei manchen Anlagen hatte ich mit dem OP27 auch schon probleme.

Nochmals ist der Transfer im Protool richtig eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn alles richtig eingestellt ist, was zwar ansich unwahrscheinlich ist, aber glauben wirs dir halt mal,
dann ist dein OP defekt.
Dann hilft wohl nur noch das Ding zu Siemens / Eichler und Co. zu schicken,
und für teuer Geld reparieren zu lassen.

Da wir aufgrund deiner bombastischen, sehr ausführlichen, Antworten aber nicht beurteilen können,
ob alles richtig eingestellt ist, könnte es auch an irgend einer anderen Kleinigkeit liegen.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
na dann heisst es wohl das programm einfach noch mal neu schreiben.

1. die Transferdaten sind richtig parametriert (meiner Meinung nach)
heisst, die Schnittstellenkonfiguration ist richtig eingestellt , es kann sich also nur ein Fehler auf der Konfiguration zwischen der Übertragung zwischen dem OP27 und der Generierung liegen. Wenn es nun kein Schnittstellenkonf.fehler vorliegt und andere geschriebene Programme ablaufen, nur dieser eine von mir angelegte ProTool OP nicht geladen werden kann, dann ist es wohl ein programmierfehler, bloss woher soll dieser kommen, die anderen laufen doch.
Also vernichte ich ihnen. Danke
 
Ist jetzt zwar vielleicht ein falscher Ansatz:

Aber wenn du ein urgelöschtes OP hast, dann ist der erste Transfer doch eigentlich NUR seriell möglich.
Erst danach sollte es doch über die Betriebsart "Transfer-MPI" (im Standardbild Z_Settings) möglich sein, überhaupt ein Projekt über MPI zu transferieren.

Mfg
Manuel
 