Es wurde mir aufgetragen bei einer bestehenden Anlage ein OP3 auf ein OP73 zu tauschen.
Gleichzeitig soll ich eine Störmeldehistory einbinden ( Liste der 25 Störmeldungen mit Datum und Uhrzeit, inkl. Störungen die nicht mehr anstehen )
Ich habe nun das OP3 Projekt im WinCC-Flexible importiert. Dies dürfte nun auf dem OP73 auch bereits soweit funktionieren.

Wie kann ich aber nun beim OP73 die Störmeldehistory machen ?

Habe bisher zwar etwas Simatic programmiert. Ich bin aber beim WinCC flexible Compact ein totaler Neuling.
Wurde vom Kunden "ins kalte Wasser" geworfen - wie man so schön sagt :-(
und steh nun wie der Esel vor der Scheune.

Kann mir da jemand einen Tip geben ?

Vielen Dank für Eure Hilfe

mfg
Manfred Schön
 
Das geht mit einem OP73 nicht!
Dazu brauchst du ein größeres Panel.
Leider weiß ich gerade nicht ab welchem das funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Danke.
Hab's mir fast gedacht.

Wie kann man allgemein eine Störmeldungshystorie erstellen ?

Diverse Bitmeldungen sind als Warnung definiert.

Geht es mit einem Meldearchive ?

Vielen Dank

hmg
Mandi
 
Beim OP73 kann man aufgrund der geringen Performance des Gerätes keine Archivierung. Das einzigste was bei dem Panel möglich bzw. nutzbar ist, ist der Meldepuffer.
Du projektierst ein Meldefenster und stellst es auf Meldeereignisse, noch die richtigen Meldeklassen angewählt und du hast eine kleine History. Über die Größe die der Puffer hat musst Du mal in Flexible unter den Systemgrenzen für die Panels schauen, dass weiß ich jetzt nicht genau.
Was Du nicht vergessen darst, der Puffer ist nicht Remanent... schaltest Du also das Panel aus ist auch der Puffer leer.
 
Hallo Sandman

Werden dabei die Meldungen auch noch angezeigt, wenn das auslösende Bit nicht mehr gesetzt ist ?

Einen Meldepuffer gibt es ja auch beim OP3.
Im OP3 werden die Meldungen nur angezeigt solange das jeweilige Bit gesetzt ist. Oder kann man das wo aktivieren ?

Vielen Dank

hmg
Mandi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja werden Sie, alle aufgelaufenen Meldungen werden in diesem Umlaufpuffer gesichert.
Wenn Du eine normale Meldeanzeige projektierst die auf "Meldungen" schaut dann hast du dieses Verhalten, projektiertst Du "Meldeereignisse" an der Meldeanzeige schaut er in den Puffer indem jede Meldung egal ob Sie schon gegangen oder quittierst ist liegt.

MfG
 
Hallo Sandman

Vielen Dank für die Hilfe.

Dann kann ich mit dem OP73 mein Problem doch lösen.

Beim OP3 gibt es laut Handbuch den Meldepuffer auch.
Wie kann ich den Meldepuffer beim OP3 anzeigen ?

hmg
Mandi
 
Beim OP3 kann man entweder wie bei allen Zeilen/Grafikgeräten die Systembilder nutzen oder man ruft ihn per Systemfunktion auf.
 