    Hallo Leute,

    ich habe einen Alarmpuffer im WinCC programmiert und nun würde ich gerne wissen, ob die Möglichkeit besteht den Puffer auf dem MP370 (Touchpannel) abzuspeichern oder ob die Abspeicherung nur auf einem Compact Flash möglich ist.
    Im Moment hab ich noch das Problem, dass die Meldung angezeigt wird aber nicht gespeichert wird! Auf der CF-Card ist aber ein Verzeichnis (CSV-Datei) generiert worden aber auch ohne Meldetext.

    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen oder vielleicht weiß auch jemand, wo das genau beschrieben steht.

    Gruß R...
    Zitieren Zitieren Alarmmeldungen Speichern (Puffern)  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Auch wenn ich dir zu deinem Problem gerade nicht weiterhelfen kann, verweise ich nochmals hierauf:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16960
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    03.11.2006
    Beiträge
    370
    Danke
    2
    Erhielt 75 Danke für 67 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. Meldearchiv anlegen (Pfad: /Storage Card2/...
    2. Meldeklasse/n dem Archiv zuordnen -> Meldeeinstellungen
    3. Unter den Einstellungen des Archiv häckchen setzen für Meldetext archivieren

    Ansonsten hast Du beim MP370 einen flüchtigen Meldepuffer. Dort fliegt aber alles rein und er ist nicht remanent (Ringpuffer max 512 Einträge)

    Its Done
    Geändert von Sandman (20.02.2008 um 22:25 Uhr) Grund: hatte was vergessen

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:

    emroko (21.02.2008)

Ähnliche Themen

  1. WinCC 7.0. Alarmmeldungen importieren
    Von Hagen im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 15:29
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:42
  3. Alarmmeldungen speichern
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 15:36
  4. Alarmmeldungen mit Alarm_S SFC107
    Von Dirk LXXVI im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 13:15
  5. Alarmmeldungen
    Von bluebird277 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 22:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •