Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21

Thema: WinCC Simulator und Step 7 Simulator verbinden?

  1. #1
    Registriert seit
    01.02.2008
    Beiträge
    93
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Kan man den Win cc simulator mit den Step 7 simulator verbinden und so eine "komplette" Anlage Simuliren?

    magus111

    ach ja kan ich mit einen MP177B DP den Skripte schreiben?
    Geändert von magus111 (21.02.2008 um 19:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Simulator und Step 7 Simulator verbinden?  

  2. #2
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von magus111 Beitrag anzeigen
    Hallo

    Kan man den Win cc simulator mit den Step 7 simulator verbinden und so eine "komplette" Anlage Simuliren?

    magus111
    Hallo magnus,

    WinCC sowie auch WinCC flexibel laufen mit dem Step7 - PLCSIM zusammen.

    Den WinCC Simulator benötigst du dann garnicht, um eine Anlage zu
    simulieren.


    CU

    Jürgen
    IBN-Service
    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  3. #3
    Registriert seit
    01.02.2008
    Beiträge
    93
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi

    mir ist klar das ich die SPS Simulieren kann aber kann man das Panal zusammen mit der SPS simulieren das meine ich.
    Arbeiten die beiden Simulatoren so eng zusammen das die wie in echt reagieren?

    Magus111

  4. #4
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von magus111 Beitrag anzeigen
    Hi

    mir ist klar das ich die SPS Simulieren kann aber kann man das Panal zusammen mit der SPS simulieren das meine ich.
    Arbeiten die beiden Simulatoren so eng zusammen das die wie in echt reagieren?

    Magus111
    Hallo Magus,

    da du von einem Panel sprichst,
    nehm ich jetzt mal an, du hast WinCCflex, nicht WinCC.

    Welches Panel setzt du ein?
    Folgendes gilt für die WinCE - Panels, ab flex2007 ggf. auch für andere:

    Wenn du PLCSIM gestartet und mit deinem S7 Projekt geladen hast,
    musst du nur in WinCCflex "Runtime Starten".

    Dann greift Flex automatisch auf die Variablen in der simulierten SPS zu.
    Bis PLCSIM V5.3 geht das nur bei MPI - Verbindung, neuere PLCSIM unterstützen auch Profibus und IE.

    Die Funktion "Runtime mit Simulator starten" benötigts du nur, um ohne PLCSIM
    die Variablen der Visualisierung zu simulieren, aber nicht wenn du
    mit PLCSIM arbeitest.

    Das Gesagte gilt sinngemäss auch für WinCC und dessen Variablensimulator.

    Du verbindest also nicht 2 Simulatoren, sondern simulierst nur die SPS,
    deine Visualisierung "merkt" das garnicht und arbeitet wie an einer "echten" SPS.

    CU

    Jürgen

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:

    homei (28.02.2008),magus111 (25.02.2008)

  6. #5
    Registriert seit
    01.02.2008
    Beiträge
    93
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    super das wollte ich wissen TOP Antwort

    THX
    Magus111

    p.s.

    Ich habe das Mobile Panel 177B DP und win Flex

  7. #6
    Registriert seit
    01.02.2008
    Beiträge
    93
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von magus111 Beitrag anzeigen
    super das wollte ich wissen TOP Antwort

    THX
    Magus111

    p.s.

    Ich habe das Mobile Panel 177B DP und win Flex
    Noch eine Frage: Wie ist das brauche ich für PLCSIM eine separate Lizenz?

  8. #7
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von magus111 Beitrag anzeigen
    Noch eine Frage: Wie ist das brauche ich für PLCSIM eine separate Lizenz?
    Ja, es sei denn, du hast Step7 Professional, da ist das inkl.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #8
    Registriert seit
    08.02.2011
    Beiträge
    26
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Hallo magnus,

    WinCC sowie auch WinCC flexibel laufen mit dem Step7 - PLCSIM zusammen.

    .
    ...und wie geht das? Ich sitz hier grad und bekomme das nicht hin! Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?

  10. #9
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MaryP Beitrag anzeigen
    ...und wie geht das? Ich sitz hier grad und bekomme das nicht hin! Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
    Hast du das so gemacht wie IBN-Service in Beitrag 4 geschrieben hat?

  11. #10
    Registriert seit
    08.02.2011
    Beiträge
    26
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich denke schon. Ich habe PLCsim gestartet, mein Porjekt in Step 7 geladen. Alles ist auf Run und so. WinCC Runtime starten geht auch, aber es passiert dann nicht im PLCsim. Hab mir ne Variablentabelle gemacht, aber nichts zu sehen.

Ähnliche Themen

  1. Update für WinCC flexible Variablen Simulator
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 08:55
  2. wincc tag simulator
    Von Fallback im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 11:30
  3. CP 343-1 IT und Simulator(en)
    Von MSP im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:38
  4. Step 7 Simulator
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 01:08
  5. Simulator
    Von tuktuk im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 13:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •