Hallo zusammen,
ich war gerade am Meldearchiverstellung, als ich auf der Siemens Hompage folgendes gelesen habe:
"Bediengerät bei gesteckter Speicherkarte ausschalten:
Beenden Sie vor dem Abschalten der Versorgungsspannung grundsätzlich zuerst die Runtime-Software, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Betätigen Sie dazu das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Runtime_beenden" verknüpft ist. Warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird und schalten Sie erst dann die Versorgungsspannung ab. Falls Sie versehentlich die Versorgungsspannung im laufenden Betrieb unterbrechen, überprüft das Bediengerät nach dem Wiedereinschalten die Speicherkarte und repariert ggf. defekte Bereiche."
Da wir in unserem Betrieb insgesamt 4 MP370 im Einsatz haben, habe ich mir mal gedanken darüber gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, dies zu befolgen?
Vor kurzem habe ich ein Meldearchiv angelegt, das auf eine CF-Karte gespeichert wird. Als ich das Panel, ohne Runtime zu beenden, ausgeschaltet und danach wieder gestartet habe, kam gleich die meldung, das das Archiv defekt sei. Und nu??
Es gibt zwar noch eine Einstellung die man im Panel vornehmen kann "Persistent Storage", aber das Archiv ist danach defekt bzw. wird neu angelegt (Ältere Meldunge sind weg!)
Wie ist euere Einstellung bzw. Erfahrung zu diesem Thema?
Euere INST
ich war gerade am Meldearchiverstellung, als ich auf der Siemens Hompage folgendes gelesen habe:
"Bediengerät bei gesteckter Speicherkarte ausschalten:
Beenden Sie vor dem Abschalten der Versorgungsspannung grundsätzlich zuerst die Runtime-Software, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Betätigen Sie dazu das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Runtime_beenden" verknüpft ist. Warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird und schalten Sie erst dann die Versorgungsspannung ab. Falls Sie versehentlich die Versorgungsspannung im laufenden Betrieb unterbrechen, überprüft das Bediengerät nach dem Wiedereinschalten die Speicherkarte und repariert ggf. defekte Bereiche."
Da wir in unserem Betrieb insgesamt 4 MP370 im Einsatz haben, habe ich mir mal gedanken darüber gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, dies zu befolgen?
Vor kurzem habe ich ein Meldearchiv angelegt, das auf eine CF-Karte gespeichert wird. Als ich das Panel, ohne Runtime zu beenden, ausgeschaltet und danach wieder gestartet habe, kam gleich die meldung, das das Archiv defekt sei. Und nu??
Es gibt zwar noch eine Einstellung die man im Panel vornehmen kann "Persistent Storage", aber das Archiv ist danach defekt bzw. wird neu angelegt (Ältere Meldunge sind weg!)
Wie ist euere Einstellung bzw. Erfahrung zu diesem Thema?
Euere INST