WinCC flexible 2007-Spachumschaltung in Runtime

mercury_26

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Freunde,

ich möchte ein Skript in WinCC flexible 07 schreiben, das mir die Sprache umschaltet.
Es soll folgendermaßen aussehen:
Aus einem graphischen Aus -und Eingabefeld auf dem Bediengerät wähle ich die Flagge aus. Insgesamt sind es 3 Flaggen. Dabei setze ich die Variable, z.B. "Current_lang" auf einen Wert, z.B. für Deutsch 0, für Russisch 1 und für Englisch 2. //Bis hierher habe ich's geschafft//.
Im Hintergrund soll gleichzeitig ein Skript aufgerufen werden, der abhängig vom Wert der Variable "Current_lang" auch die Sprache umschaltet. Wer kann mir dabei behilflich sein?

Vielen Dank im Voraus

PS:
Und wie haut es mit diesen Skripts hin und wann werden die überhaupt aufgerufen?
 
Warum denn ein Skript ?

Eine Sprachumschaltung habe ich auch mittels einem grafischem EA-feld gelöst. Bei der Auswahl wird ein Wert in der Variable "Sprache" gesetzt. Bei der Variablendefinition habe ich unter Ereignisse -> Wertänderung die Systemfunktion "SetzeSprache" aufgerufen.
Wichtig dabei ist, dass du bei dem Parameter die Variable "Sprache" mit dem aktuellen Wert übergibst.
Doppel-Klick mal auf "Toggel", dann bekommst Du ein Icon angezeigt (sieht aus wie eine Weltkugel), Klicke dann auf die Weltkugel und wähle Variable an. Jetzt kannst Du die Variable "Sprache" anbinden.
Nicht vergessen, dass die Sprachnummer (Geräteeinstellungen-Sprachen und Schriften) mit dem Wert der Variable übereinstimmt.

Hoffe Dir geholfen zu haben.
 
Zurück
Oben