Verbindung OPC/S7

MarkusS

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Folgende Konfiguration:
- SIMATIC S7-400 (CPU416) mit zwei CP443 (zu zwei verschiedenen PC-Systemen)
- Auf beiden PC-Systemen läuft derselbe OPC-Server (ebenfalls SIMATIC), es werden auf beiden PC-Systemen Variable aus DB's der CPU416 gelesen (Abholung der Variable durch die OPC-Server)


Folgender Fehler tritt auf:
Einzelne Variable (Format INT, aufgezeichnet auf Trends) zeigen in unregelmässigen Abständen im Trend auf dem PC-Bildschirm unterschiedliche Werte als im DB auf der Steuerung.

Für Ideen was die Ursache sein könnte bin ich dankbar.

mfg

M. Sollberger
 
Zurück
Oben