Ich versuch ein OP7 mit einer CPU922 zu verbinden!

Dafür habe ich laut Handbuch FB51 und DB51 OB1 OB20 OB21 OB22 und PB51 verarbeitet . Die Kommunikation läuft über AS511 Protokoll. OP hat scheinbar auch Verbindung aber schreibt wiederholt "#115 Anlauf wird ausgführt" o.ä. dazu kommt das MW100 Fehlernummer 166 ausspuckt (ist das nicht für FAP-Protokoll).

Woran kann das liegen? Habe ich ein Grundkonfiguration vergessen?
ODER WEITERES?
 
Hallo

Wie wurde das OP7 konfiguriert?

Ist im Protool unter Zielsystem / Steuerung die richtige CPU und das richtige Protokoll eingestellt?

Auszug aus dem Protool-Handbuch:
http://support.automation.siemens.c...r=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=de
Hier wird die Steuerung festgelegt, an die das OP angekoppelt ist. Gleichzeitig
ist auch das Protokoll mit den Protokollparametern einzustellen, über das
OP und Steuerung miteinander kommunizieren.

Gruss Hoyt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe hier bei mit Protool gearbeitet und denke ich zumindestens alles soweit richtig eingestellt. Habe schon öffter mit Step7 und Protool gearbeitet. Bereichzeiger ( Schnittstelle einstellen) DB51 DW0 186 DW´s AS511 und der rest ist fast automatisch vorgegeben! ODER?

CPU mekkert halt über DX2! Was ein Parametrierdatenbaustein für das FAP-Protokoll sein sollte!?
 
Ich meinte diese Einstellungen in Protool

Siehe Bilder im Anhang

Gruss Hoyt
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    72,5 KB · Aufrufe: 11
  • Bild2.jpg
    Bild2.jpg
    72,9 KB · Aufrufe: 12
über welche SS gehst du an die CPU?
Weil bei ihr AS511 nur an der 1. SS geht.(weis grad nicht aus der Nuss ob die eig. eine 2. hat)

Und was ggf wichtig wäre nochmal schauen aus welcher S5D datei der Baustein ist. S5TD24ST muss sie heissen. Und schau auf das AG es muss Ausgabestand >9 haben sonst geht mal garnichts.

Gruß
Aranel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gehe über Schnittstelle 1 an die CPU habe da auch keine zweite dran.

Habe jetzt herausgefunden das die CPU mir dauerhaft Fehlernummer 102 anzeigt. Habe MW statt MB ausgelesen gehabt.


Fehlernummer 102
"Der Datenbaustein für den Schnitttellenbereich muß eingerichtet
werden."

Was meint Siemens damit habe doch DB51 drin?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und was ggf wichtig wäre nochmal schauen aus welcher S5D datei der Baustein ist. S5TD24ST muss sie heissen. Und schau auf das AG es muss Ausgabestand >9 haben sonst geht mal garnichts.


Wo finde ich den Ausgabestand??????
Softwareversion laut Systemparameter V3.0!


 
Guten Morgen!

:-D Habe mir jetzt eine CPU928 geholt und sie da es geht!

Siemens Support hat mir die ganze Geschicht auch noch einmal Freitag abend bestätigt.

Vielen Dank für eure Hilfe bis zu nächsten mal.
 