Hallo,

ich würde gerne den Sollwert eines Reglers auslesen, dieser Wert soll dann in eine Variable geschrieben werden, und später wieder zurückgeschrieben werden. Auslesen und Zurückschreiben sollte getriggert werden. Wir arbeiten hier mit WinCC 6.0 (PCS 7). Habe leider so noch nichts gefunden wo sowas schon mal behandelt wird und mir einen Lösungsansatz bringen könnte. Ich bin über jeden Tip dankbar.

MfG

sItRaIn (René)
 
falls hardware regler:
was für einen regler willst du auslesen?
du solltest einen softwareregler verwenden.

falls software regler:
der sollwert ist der wert dem du ihm ja vorgibst... warum willst du ihn auslesen und dann wieder zurückschreiben?

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy,

ja es ist ein Software Regler, ich will den Wert jeden Tag einmal auslesen. Der Regler ist Bestandteil einer Gasbrennerregelung. Wenn wir Gas Not Aus haben werden die Regler alle auf 0 (SP) gesetzt und bei der wieder Inbetriebnahme sollen die alten Sollwerte mit Hilfe eines Buttons zurueckgeschrieben werden damit es so schnell wie möglich geht (da es 12 Regler sind).

lg.sItRaIn(René)
 
hi rene

das setzen aller regler auf null im setpoint beim not aus ist aber keine saubere lösung. unterbrich lieber die verarbeitung dieses reglers. wenn notaus quittiert arbeitet der regler wieder mit den eingestellten werten weiter... unverändert. wenn das aber nicht möglich ist solltest du nähere informationen bringen um eine hilfreiche antwrot zu bekommen

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
hi funkdoc,

es wird ja nicht nur der setpoint auf 0 gesetzt auch der regler geht in hand und der ausgang wird auch auf 0 gesetzt (Soll-Stellung klappe) durch ein trackingbefehl, damit er im Notfall auch ja zufährt.
Ich würde gern den wert der an SP oder SP ext. steht auslesen und in eine andere variable schreiben. Die Variable soll als Zwischenablage benutzt werden. dann später soll sie durch einen trigger wieder zurückgeschrieben werden. Ist dieses über eine funktion in wincc möglich, über ein globales script oder eine c-aktion) ?
was für infos bräuchtest du noch ?

lg.sItRaIn(René)
 
Hi,

es ist eine s7 der 400 serie und es ist der FB41. programmieren tun wir über cfc plan. die werte auslesen und rückschreiben sollte nicht direkt programmiert sein (in der SPS) sondern über wincc. ich dachte da so an ein c script. weis einer wie mann die befehle SetTag und GetTag benutzt?


lg.sItRaIN (René)
 
wenn man die zitrone richtig stark presst kommt nach und nach auch der saft raus. jetzt drehen wir den spies einmal um
 
Zurück