Hallo Zusammen

ich habe ein OP07 6AV3 607-1JC30-0AX1 mit dem Fehler "RAM failure", jetzt wollte ich das Panel tauschen habe aber nur ein 6AV3 607-1JC20-0AX1 also ein älteres. Übertrga ich das Protool Projekt so kommt die Meldung $668 fehlerhafte Parametrierung. und das Panel bootet ständig neu.
Ich denke mal das die Firmware hier nicht von dem neueren auf das ältere nicht passt.
Kennt jemand die Meldung $668?
Wie ist das OP07 gibts eigentlich gar nicht mehr oder?

Vielen Dank

Phil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Meines Wissens liegt der Unterschied zwischen 1JC20 und 1JC30 nicht im Alter, sondern an den Schnittstellen. 1JC30 hat eine DP Schnittstelle mit max 12Mbit(1JC20:1,5MBit) und die RS232 Schnittstelle kann zusätzlich auch TTY.

Gibts bei Siemens als Ersatzteil noch bis 2016.
(und auch bei einigen anderen, die hier Werbung machen)

lg
Horst
 
hab ich gerade geprüft

Also das Projekt wurde geliefert und lief schon mal, Dikette liegt bei.
Die Baudrate hab ich überprüft und stimmt
die Sache lief schon mal der einzige Unterschied ist jetzt das Panel
Werd mal veruchen das Projekt ausserhalb der Anlage zum laufen zubringen
Gruß

Phil
 