MP370 friert ein

Hast Du Archive auf CF-Card,
dann kann das beim aktivieren passieren, war bisher bei mir der einzige Grund.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann mehrere Ursachen haben:

- Speicherfresser
- Arbeitsspeicher voll - ausgelastet
- Skripte (z.B. Schleifen)
- Archive wenn diese eine bestimmte Größe erreicht haben
- ....
 
das leidige Problem haben wir seit Jahren!

Haben schon alles mögliche (auch Siemens Support) versucht.

Das MP370 hat tatsächlich massiv Probleme mit Archiven auf CF-Card.
Auch die CF-Card selbst und die MP370 Hardware vertragen sich nicht immer. CF-Card löschen bringt manchmal für eine gewisse Zeit Abhilfe.

Das ist aber nicht das einzige Problem, das das MP370 hat!

Versuche mal die MPI-Verbindung zwischen S7 und MP zu trennen. Meist springt das MP370 dann wieder in den Transfer-Modus.

Siemens empfiehlt z.B. das Gerät komplett "Urladen" über Protool Prosave seriell (Häkchen "Urladen" setzen). Danach geht's meistens eine zeitlang besser.

Beim Nachfolgemodell MP377 soll das Problem der (Melde-)Archive gelöst sein, da anderes Speicherkonzept.
 