WinCC Flex Projekt zwingend in STEP7 Projekt intrgrieren?!

Fredo

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe momentan etwas Zeit mich mit WinCC flex 2007 zu befassen.
Dabei habe ich ein Übungsprojekt erstellt um diverse Funktionen zu testen.
Ich habe dann das OP mit dem Projekt an einen vorhandenen MPI-Bus mit einer CPU 414-2DP angeschlossen.
Eine Verbindung habe ich nur im OP projektiert.
Ich kann aber trotzdem auf alle meine DB's in der Steuerung lesend und schreibend zugreifen.
Stellt sich also für mich die Frage, ob ich das OP zwingend in STep7 integrieren muß, bzw welche Vorteile es mir dann bringt.

Gruß,
FREDO
 
Hallo,
wenn du die Verbindung zwsichen der SPS und TP konfigúriert hast, ist es wurst, ob das Wincc flex projekt in Step 7 integriert oder nicht.

Gruß johnij
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein grosser Vorteil ist es, dass Du die Variablen die Du auf Deinem OP brauchst nicht anlegen musst, sondern direkt auf die Symbolik der SPS zugreifen kannst.

Gruss
Audsuperuser
 
Hallo,
wenn du die Verbindung zwsichen der SPS und TP konfigúriert hast, ist es wurst, ob das Wincc flex projekt in Step 7 integriert oder nicht.

Gruß johnij

nun, Wurst hin, Wurst her.
Immerhin wird beim Archivieren das OP-Projekt gleich mitgesichert, da es ja nun Bestandteil des S7-Projekts ist.
Außerdem kann vom WinCC flex her auf alle Variablen der Symboltabelle und auf die Variablennamen der DBs zugegriffen werde, ohne im WinCC flex die Variablen extra zu definieren.

Gruß
raika
 
Wenn die Online-Verbindung passiert über Profibus, und es gibt DP Peripherie Slave-Stationen, dann ist es sehr empfehlenswert WinCC Flex in STEP7 zu integrieren.

Dies, weil der Profibus-Wert "Target Token rotation time" automatisch errechnet wird, wenn STEP7 über alle Profibus-Stationen bewusst ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für eure Antworten.

Auf die Variablen in der SPS bzw die Symbolik kann ich ja auch zugreifen,
da ich am OP ja die Verbindung mit der Station proktiert habe.
Das ist, wie ihr ja schon sagtet, bei der Projektierung sehr hilfreich.

Wenn ich mir aber im Simatic Manager mit NetPro die Verbindungen anschaue taucht das OP aber nicht auf. Logischerweise erst, wenn ich es dem Bus hinzufüge.
Ich finde es halt seltsam, das trotzdem die Kommunikation bislang ohne Einschränkungen funktioniert.
Werde morgen noch weiteres ausprobieren und dann wieder berichten.

Gruß,
FREDO
 
Wenn ich mir aber im Simatic Manager mit NetPro die Verbindungen anschaue taucht das OP aber nicht auf. Logischerweise erst, wenn ich es dem Bus hinzufüge.
Ich finde es halt seltsam, das trotzdem die Kommunikation bislang ohne Einschränkungen funktioniert.
Werde morgen noch weiteres ausprobieren und dann wieder berichten.

Die SPS kann nicht wirklich die HMI-Kommunikation verhindern, weil die HMI-Kommunikation ähnlich wie die vom PG (Bausteine beobachten) abläuft, wodurch sich theoretisch beliebig viele HMI´s mit der CPU verbinden können, solange die CPU noch freie Kommunikationsresourcen hat.

Man sollte aber auch den Aspekt der Projektgröße nicht vergessen, HMI-Projekte von WinCC flex sind ja doch schonmal extrem groß, was ein schnelles versenden den SPS-Projektes per E-Mail schon erschwert :rolleyes:
 