Kommunikations Fehler

capemarc

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Foriker,

ich habe da ein kleines Problem mit meiner S5-943 SPS und dem OP270.
Habe den alten OP25 mit einem OP270 ersetzt und jetzt bekomme ich so ab und an nen Kommunikations Fehler obwohl ansonsten die Anlage laeuft.
Der Abstand zwischen SPS und HMI betraegt ca.25m.

Hat von euch vielleicht einer eine Idee was das Problem sein koennte?
Im Vorraus besten Dank,

Marc.
 
Wie schaut die Kommunikation aus?
Wie hat die Kommunikation ausgeschaut?

Ich mutmaße mal:
OP25 --- TTY --- AS511
OP270 --- RS232 --- TTY --- AS511

Wenn jetzt im zweiten Fall der TTY/RS232 Wandler im S5-Schrank sitzt, wären die 25m für die RS232-Schnittstelle schlicht zu lang.
In dem Fall dann die TTY-Schnittstelle ans Bediengerät ziehen, und erst unmittelbar vor dem OP270 wandeln.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben