Hallo zusammen,

Könnt ihr mir zu folgender Frage weiterhelfen?

Welche Bedienerfunktionen dürfen über die Funktionstasten eines Displays (und somit über die SPS) gesteuert werden, welche sollten/müssen separat als Taster neben dem Display realisiert werden.

Notaus ist klar.
Aber wie sieht es aus mit
-Notaus Reset
-Anlage ein
-Anlage aus

Grüße Drain
 
Hallo zusammen,

Könnt ihr mir zu folgender Frage weiterhelfen?

Welche Bedienerfunktionen dürfen über die Funktionstasten eines Displays (und somit über die SPS) gesteuert werden, welche sollten/müssen separat als Taster neben dem Display realisiert werden.

Notaus ist klar.
Aber wie sieht es aus mit
-Notaus Reset
-Anlage ein
-Anlage aus

Grüße Drain

Hallo,
es kommt darauf an was du willst bzw. was der Kunde verlangt:
zum Beisp:
Anlage Ein kann man Separat (am Schaltschrank..)und ab dem Panel aktivieren.

Gruß johnij
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das kommt u.a. auch auf die Gefährdungsstufe an welcher der Anlage zugeordnet ist.

Kurzes Beispiel:
Anlage mit Hobelwelle --> Hardwaretaster für Anlage ein/aus
Anlage mit Schleifband --> Softkeys erlaubt

Im Zweifelsfall würde ich das mit der zuständigen Berufsgenossenschaft abklären.

Viele Grüße
MTec
 
Hallo auch,

es handelt sich dabei um eine Rundtischmaschine mit diversen Achsen. Ist nicht für einen Kunden vorgesehen, sondern ein Eigenbau für unsere Firma.

Also prinzipiell ist es sicherer neben dem Notaus auch den Notaus-Reset und Maschine ein und aus als separate Taster zu verwenden.
Nur wenn 100% ausgeschlossen ist, daß was grobes passieren kann, kann man die Funktion über das Bedienerpanel und somit von der SPS steuern lassen.


Drain
 
Hallo auch,

es handelt sich dabei um eine Rundtischmaschine mit diversen Achsen. Ist nicht für einen Kunden vorgesehen, sondern ein Eigenbau für unsere Firma.

Was sicherheitstechnisch natürlich egal ist!

Also prinzipiell ist es sicherer neben dem Notaus auch den Notaus-Reset und Maschine ein und aus als separate Taster zu verwenden.
Nur wenn 100% ausgeschlossen ist, daß was grobes passieren kann, kann man die Funktion über das Bedienerpanel und somit von der SPS steuern lassen.
Ich mach Not Aus Reset immer über Leuchtdrucktaster, der gleichzeitig auch anzeigt, dass NA gedrückt wurde. Find ich übersichtlicher als über HMI
 