Hallo,
Daten:
Wincc flex 2007
MP 277 10 mit S7-317 PN/DP verbunden
Ich habe mal das Wincc flex projekt geladen (Bilder, Grafic I/O usw-----)
Nach dem Laden habe ich ein Button gedrueckt-->keine Reaktion
(Alle button sind jetzt deaktiviert obwohl hinter jedem ein Event oder so
verrsteckt ist)

Weiss jemand woran das legen könnte?
Gruß johnij
 
1. funktioniert der Touch-Screen? (das solltest Du mit dem HMI Loader, der beim Hochstarten des Panels kurz angezeigt wird testen können, indem Du einfach auf "Control Panel" drückst
2. kann es sein, dass Du in Deinem Projekt transparente Rahmen verwendest (also transparente Rechtecke)? liegt eine Schaltfläche im Projekt "hinter" einem soclehn Rahemn, ist es zwar sichtbar, lässt sich allerdings nicht bedinen
Abhilfe: in Projektierung Schaltflächen markieren und unter "Reiehnfolge" --> nach vorne wählen
3. WinCCflexible unterstützt für jedes Control die Eigenschaft "aktiviert" - diese sollte sich unter "Eigenschaften --> Sicherheit" befinden - diese Option muss angewählt sein.

PS: ich weiß jetzt nicht die genauen Wortlaute (sitze nicht am arbeitsplatz-Rechner) - kann schon sein dass eine Option nicht exakt so heißt wie ich hier geschrieben hab - aber sinngemäß sollte sie existieren.

mfg Maxl
 