Temperatur anzeigen WINCC

Sascha Klein

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe ein Problem mit der Temperaturanzeige in Wincc.

Ich messe meine Temperatur mit einer Sm331 im Messbereich RTD Pt. 100 Klima und rechne den Wert wie folgt um:

L PEW 256 (fe23)
ITD (ffffffe23)
DTR (c3ee8000)
L 1.000000e+001 (42c80000)
/R (c098a3d7)
T MD 100 (c098a3d7)

Und in Wincc habe ich ein E/A Feld Modus: Ausgabe; Darstellung: Dezimal; Darstellungsformat: s99,9; und bei Prozess: Die entsprechende Variable mit MD 100.

Leider zeigt mir die Runtime nur ### an und nicht den entsprechenden Wert.

Ich vermute, dass ich ein Fehler bei der Umrechnung mache. Vileicht kann mir jemand helfen.

PS: Ich habe einen Widerstand 100 Ohm zum Test angeschlossen, also es müssten ca 0 Grad sein.


Gruß

Sascha
 
Im WinCC Controlcenter kann man im Variablenhaushalt den Inhalt der Variablen durch das bewegen des Mauszeigers auf die Variable als Tooltip anzeigen lassen (erste Kontrolle - Verbindung, Typ).
Vermutlich sind dort mehr Stellen, als im Ausgabeformat festgelegt (-99,9 bis +99,9) zu sehen.

Im EA-Feld sollten folgende Werte gesetzt sein (Ausgabe/Eingabe) - das sah aber in der Beschreibung ok aus:
Datenformat: Dezimal
Ausgabeformat: 999999 (jede 9 steht für eine Ziffer soll eine Nachkommastelle dargestellt werden so ist z.B. 99999,9 einzugben - ein "s" vor den 9nen gibt das Vorzeichen mit aus). Am besten einen Doppelklick auf den Text "Ausgabeformat" machen, dann gibt es einen relativ aussagekräftigen Dialog.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist

es bei WINCC nicht sogar erforderlich, diese Werte, also mit Komma, zu Fuß, also mit der Tastatur eingegeben werden, da mit der Maus dies nicht einzugeben ist ?!?

Greetz, Tom
 
Hallo zusammen,

....
L PEW 256 (fe23)
ITD (ffffffe23)
....

Da scheint schon etwas nicht zu stimmen. Der Zahlenwert in dem Peripheriebereich ist ja negativ. Also, wenn dein Messfühler nicht im Kühlhaus liegt, sollte da ein positiver Wert bei rauskommen - deshalb auch die Ziffernausbelndung "###". Die gelesene Zahl (-477 = -47.7 °C) ist in der angegebenen Maske NCIHT darstellbar.
 
Zurück
Oben