Mit "gar nichts mehr" meine ich das, was ich im ersten Posting beschrieben habe. Weder Workplace noch Konfigurator lassen sich starten. Da hilft nur noch de- und neuinstallieren.
Und nach der Neuinstallation funktioniert es jetzt?
Ich habe in letzter Zeit einige iFixe installiert, da hatte ich solche Probleme eigentlich nicht. Auf verschiedenen PCs, VMWare etc. - ging alles soweit.
Evtl. mal versuchen, nach der Installation erst das SP1 aufzuspielen. Vorhandene SIMs müssen vorher über Systemsteuerung->Software deinstalliert werden.
(Das mit den SIMs ist übrigens der größte Sch... den ich bis jetzt gesehen habe, vor allem auf die Sprache des SP und der SIMs achten, sonst ist das totale Chaos).
Danach erst wie von Rugee beschrieben die Projektverzeichnisse deines Projektes in das Dynamics-Verzeichnis kopieren. Die Verzeichnisse sind bei den 3er Versionen gleich, also:
LOCAL
PDB
PIC
HTR (falls Trenddiagramme konfiguriert wurden
Nach der frischen Installation mache ich mir immer eine Sicherung des ganzen C:\Dynamics Verzeichnisses. Dann kann man das zur Not wieder herstellen.
Die iFix interne Projektarchivier-Funktion soll in den 3er Versionen auch Fehler aufweisen - also besser nicht benutzen.