    Hallo,

    Ich möchte in WinCC einem Steuerelement per dynamik einen String zuweisen.

    Dazu nutze ich folgendens:

    char* rueck;
    rueck = SysMalloc(12);
    GetTagRawWait("MeineVariable", (BYTE*)rueck, 10);
    return rueck;

    doch das funktioniert nicht.

    wenn ich aber das rueck durch einen char* erstze welchen die funktion als parameter bekommt gehts bsp:

    GetTagRawWait("MeineVariable", (BYTE*)lpszObjectName, 10);
    return lpszObjectName;

    wieso??

    Kann Ich den Scripts auch irgendwie debuggen?? Hab gesehen mach bauten printf meldungen ein, doch wo kann Ich die ausgabe von diesen sehen??
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren String als Wert an ein Control Rückgeben (WinCC)  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum Debuggen:

    Such mal in der Hilfe von WinCC nach GSC-Diagnose, damit kannst du ein Diagnosefenster erstellen. Aus VBA kann man dann mit folgendem Code Diagnosemeldungen ausgeben:
    Code:
    HMIRuntime.Trace "Quitt 1-256 eingelesen" & vbCrLf
    Code:
    Dim ResetGroup
    ResetGroup = CInt(HMIRuntime.Tags("StatisticResetGroup").Read)
      
    ' debugging
    HMIRuntime.Trace "TRIGGER: StatisticResetGroup=" & ResetGroup & vbCrLf
    Hoffe, das geht mit C dann auch so oder ähnlich.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. WinCC-SQL Daten, welches Control?
    Von leo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 15:51
  2. String Wert schreiben
    Von Move im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 15:22
  3. Problem mit WinCC Trend Control
    Von Strommann im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 19:49
  4. WinCC Slider Control
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 10:39
  5. WinCC Alarm Control
    Von Friedrich Smalstein im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 12:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •