OP277 noch mit protool??

Willst Du ein OS-Update durchführen ? Das geht mit ProSave und das richtige image.
Oder willst Du das anwenderprogramm entwicheln und auf Panel einspielen ? Das geht nur mit Flexible.
 
nach einem os-update ist das projekt auf dem panel weg.
d.h. du musst dann das projekt mit flex neu aufspielen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich denke nicht, das das geht.
du kannst natürlich einfach mal probieren das image vom op270 aufzuspielen.
D:\Siemens\PROTOOL\Utility\ProSave\Images\OP_TP270_MP270B\OP_TP270_MP270B_V6_2.img
kaputt kannst du da eigentich nichts machen.
maximal schiert dir das ding soweit ab, das du nichts mehr über mpi/dp/netz aufspielen kannst. um dann wieder zugriff zu haben brauchst du ein PPI-Adapter

wenn du das image 7.x drauflässt brauchst du auf jeden fall flex
 
Das OP277 lässt sich DEFINITIV nicht mit ProTool laden!

1. man kann kein OP277 als Bediengerät in ProTool auswählen
2. bekommst Du kein Image vom OP270 auf ein OP277 da schon ProSave das Bediengerät abprüft
 
hallo,

siemens hat mir mitgeteilt, dass das op277 ein reines win cc gerät ist.
es gibt also keine möglichkeit mit protool dranzukommen!

jetzt muss ich also doch an die migration ran.

gruss
gustave
 