Moin zusammen
wir haben bei einem Kunden zwei Anlagen via MPI verbunden; jede Anlage hat ein eigenes MP377 und ist für sich autark lauffähig. Über den Zustand einer gemeinsamen externen Komponente werden rund ein Dutzend Daten ausgetauscht (eben via MPI).
Die MP's "hängen" beim Kunden im firmeninternen Netzwerk und sind mit einer festen IP-Adresse versehen. (Kein Datenaustausch, keine Fernwartung, "nur" Sm@rtService" um Anlagenzustände zu beobachten)
Jetzt hatten wir schon mehrfach das Problem, dass sich eines der MP's mit dem Fehler "Coordination xy : Verbindung gestört" ausklinkt und nur durch Reboot oder Netz-Aus wiederbelebt werden konnte. Zunächst tauchte dieses Problem bei dem "kleineren" Panel (15") auf - und zwar reglmäßig um Mitternacht herum. Das "größere" (19") hatte zwar auch einige Male 'nen Aussetzer, hat aber die Verbindung jedesmal wieder aufgenommen.
Wir haben nach allen möglichen und unmöglichen Ursachen gesucht - und nach Überprüfung der Netzwerk-Anbindung durch den "örtlichen" Admin war das Problem scheinbar gelöst. (Vodoo...!)
Jetzt nach einigen Wochen ohne Ausfall eines MP's hat sich das "Große" wieder verabschiedet. Und wieder um Mitternacht.
Hat jemand schon ähnliches erlebt? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Was hat die Ethernet-Schnittstelle mit der MPI-Verbindung zu schaffen?
Kann da überhaupt eine gegenseitige Beeinflussung stattfinden?
In der CPU ist die Anzahl der Verbindungen schon von vornherein erhöht worden, um eine ungestörten Zugriff mit Sm@rtService zu gewährleisten. Denn offensichtlich wird ein Sm@rtClient wie ein zusätzliches Panel behandelt. (Unverständlich, da doch eigentlich nur eine Speicherkopie des Bildschirminhaltes übertragen wird - oder liege ich da falsch?)
Also an den Verbindungsressourcen kann es eigentlich nicht liegen.
Also - wenn jemand ähnliches erlebt hat, bitte postet hier oder schickt mir eine PN.
wir haben bei einem Kunden zwei Anlagen via MPI verbunden; jede Anlage hat ein eigenes MP377 und ist für sich autark lauffähig. Über den Zustand einer gemeinsamen externen Komponente werden rund ein Dutzend Daten ausgetauscht (eben via MPI).
Die MP's "hängen" beim Kunden im firmeninternen Netzwerk und sind mit einer festen IP-Adresse versehen. (Kein Datenaustausch, keine Fernwartung, "nur" Sm@rtService" um Anlagenzustände zu beobachten)
Jetzt hatten wir schon mehrfach das Problem, dass sich eines der MP's mit dem Fehler "Coordination xy : Verbindung gestört" ausklinkt und nur durch Reboot oder Netz-Aus wiederbelebt werden konnte. Zunächst tauchte dieses Problem bei dem "kleineren" Panel (15") auf - und zwar reglmäßig um Mitternacht herum. Das "größere" (19") hatte zwar auch einige Male 'nen Aussetzer, hat aber die Verbindung jedesmal wieder aufgenommen.
Wir haben nach allen möglichen und unmöglichen Ursachen gesucht - und nach Überprüfung der Netzwerk-Anbindung durch den "örtlichen" Admin war das Problem scheinbar gelöst. (Vodoo...!)
Jetzt nach einigen Wochen ohne Ausfall eines MP's hat sich das "Große" wieder verabschiedet. Und wieder um Mitternacht.
Hat jemand schon ähnliches erlebt? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Was hat die Ethernet-Schnittstelle mit der MPI-Verbindung zu schaffen?
Kann da überhaupt eine gegenseitige Beeinflussung stattfinden?
In der CPU ist die Anzahl der Verbindungen schon von vornherein erhöht worden, um eine ungestörten Zugriff mit Sm@rtService zu gewährleisten. Denn offensichtlich wird ein Sm@rtClient wie ein zusätzliches Panel behandelt. (Unverständlich, da doch eigentlich nur eine Speicherkopie des Bildschirminhaltes übertragen wird - oder liege ich da falsch?)
Also an den Verbindungsressourcen kann es eigentlich nicht liegen.
Also - wenn jemand ähnliches erlebt hat, bitte postet hier oder schickt mir eine PN.