Moin,
ich bin gerade dabei eine Visu für eine Mittelspannungsschaltanlage zu machen und der Kunde möchte gerne das die Schaltbefehle nicht schon beim ersten Tastendruck, sondern erst nach einer erneuten Abfrage gesendet werden.
Wie handhabt ihr sowas?
Ich habe es nun soweit das ich mit meinem Ein/Aus Taster eine interne Variable setze, die ein PopUp(Verdeckte Objekte sichtbar machen) öffnet und erst wenn man dort auf den Taster drückt wird der Befehl gesendet.
Das ganze ist grundsätzlich ganz ok, allerdings stören mich zwei Dinge ungemein.
1) Ist es ein ziemlicher Aufwand, da ich für 15 Schalter jeweils ein PopUp für Ein und Aus bauen muss und zig Variablen für Sichtbarkeit, Schaltbefehl, etc vergeben muss.
2) Sobald man einmal den ersten Taster gedrückt hat, bleibt das PopUp solange geöffnet bis man es bedient hat. Wenn nun also ein DAU an den Rechner geht sind am Ende 30 öffene PopUps auf der Visu *ROFL*
(Ich könnte diese natürlich automatisch über die SPS nach einigen Sekunden wieder schließen lassen, würde den Aufwand aber noch weiter erhöhen...)
Also wie würdet/habt ihr sowas realsiert, bin auf eure Vorschläge gespannt
greetz, eYe
ich bin gerade dabei eine Visu für eine Mittelspannungsschaltanlage zu machen und der Kunde möchte gerne das die Schaltbefehle nicht schon beim ersten Tastendruck, sondern erst nach einer erneuten Abfrage gesendet werden.
Wie handhabt ihr sowas?
Ich habe es nun soweit das ich mit meinem Ein/Aus Taster eine interne Variable setze, die ein PopUp(Verdeckte Objekte sichtbar machen) öffnet und erst wenn man dort auf den Taster drückt wird der Befehl gesendet.
Das ganze ist grundsätzlich ganz ok, allerdings stören mich zwei Dinge ungemein.
1) Ist es ein ziemlicher Aufwand, da ich für 15 Schalter jeweils ein PopUp für Ein und Aus bauen muss und zig Variablen für Sichtbarkeit, Schaltbefehl, etc vergeben muss.
2) Sobald man einmal den ersten Taster gedrückt hat, bleibt das PopUp solange geöffnet bis man es bedient hat. Wenn nun also ein DAU an den Rechner geht sind am Ende 30 öffene PopUps auf der Visu *ROFL*
(Ich könnte diese natürlich automatisch über die SPS nach einigen Sekunden wieder schließen lassen, würde den Aufwand aber noch weiter erhöhen...)
Also wie würdet/habt ihr sowas realsiert, bin auf eure Vorschläge gespannt
greetz, eYe