    Hallo zusammen,

    ich bekomme keine Vebindung zum OP3 hin. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer klicke, wird mir die SPS = MP2, und das OP = MP3 angezeigt.
    Wenn ich dann auf Bausteine gehe, erscheint die Meldung: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht.

    Die MPI-adresse im OP steht auf 3. Diese wird mir auch im PG angezeigt.

    Vieleicht kann mir jemand helfen.

    Gruß

    piffpaff
    Zitieren Zitieren Siemens OP3  

  2. #2
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    Dieses Verhalten ist normal. Es wird zwar ein Bausteinordner angezeigt, der suggeriert, dass man da weiterklicken könne, aber das geht nicht.

    Im Transfermodus kann dann das OP mit Protool oder Prosave Verbindung aufnehmen ...

  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es lässt sich nichts auf das OP3 übertragen.
    Simatic Pro Tool keine Verbindung zum OP.

  4. #4
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Ist das OP auf Transfer umgeschaltet?

    Gruß

    Holger

  5. #5
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das OP steht auf Operat. mode Transf.

    Nach bestätigen mit ENTER erscheint Ready for Transfer

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    kenn das op3 nicht so gut.
    kann man in den einstellungen mpi bzw seriell als schnittstelle wählen?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Alles klar, es gibt die Möglichkeit zu wählen zwischen Operat. mode Transfer oder MPI down.
    Ich weiß nu nicht was mit MPI down gemeint ist, auf jeden Fall funktioniert es.

    Danke