Thema: TP177 A, mit Neuwertmeldung

  1. #1
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich hab hier ein Tp 177 A, bilde mir mit dem Panel Grenzwerte und geb auch Fehlermeldungen wieder zurück an Panel. Hab ein Bild mit Meldungen erstellt und alles läuft hier wunderbar auf.
    Nur wir kann ich meinem Panel sagen, das es bei Alarm immer auf das Bild Alarm springen soll? Quasi als Neuwertmeldung.

    MfG
    Zitieren Zitieren TP177 A, mit Neuwertmeldung  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    ... du must in deinem Step7-Programm einen Steuerungsauftrag (für den Bildwechsel) absetzen. Siehe dazu : http://www.sps-forum.de/showthread.p...uerungsauftrag

  3. #3
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, so könnte es funktionieren. Kann in meiner CPU eine Variable in abhänigkeit der Grenzen setzten. Aber wie sag ich nun das ich einen Bildwechsel vornehmen möchte?

    Hab ich noch nie gemacht, bin recht neu in Sachen Panels unterwegs.

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    Das kannst du über den 3. Link aus Kai's Beitrag erlesen ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24372079
    Da ist das eigentlich ganz gut beschrieben ...

  5. #5
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    um einen Bildwechsel (Wincc Flexible) zu erzwingen gibt ist einige Möglichkeiten z.B.:
    1-Steuerauftrag 51 (Im Bereichzeiger)
    2- Eine Analagmeldung hat eine TriggervariableX, falls die Variable die Ober/Untergrenze überschreitet---> RT muss zu einem BildX wechseln.
    Du gehst zur "Variablen"-->TriggervariableX-->Ereignisse-->Obergrenze überschritten-->Bilder-->Aktiviere Bild-->BildX
    (Bei Untergrenze unteschreiten ist es ähnlich)

    MFG johnij

Ähnliche Themen

  1. Backup bei TP177
    Von Pockebrd im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 12:01
  2. Rezepturdaten weg TP177
    Von Sinix im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 10:37
  3. Fehlerspeicher für TP177 ?
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 12:31
  4. TP177 mit pcanywhere??
    Von spooki01 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 19:27
  5. TP177 und Lebenszeichen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •