WinCCflex2007 - Schrittkettenanzeige - Anwahl "Einheit"

HarryH

Level-1
Beiträge
142
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

warum kann ich unter den "Eigenschaften/Allgemein" bei der Schrittkettenanzeige keine "Einheit" auswählen?
-> Siehe angefügtes Bild.
Es steht immer nur <Update with PLC Data> --> Ich kann warten so lange ich will, da ändert sich nichts und wird auch nichts upgedated.

Gruß HarryH

(S7 315-2DP, MP270, Simatic V5.4, WinCCflex2007)
 

Anhänge

  • SK_Anzeige.JPG
    SK_Anzeige.JPG
    77,9 KB · Aufrufe: 53
Hast du das Projekt in Step 7 integriert? Für mich sieht das so aus, als könntest du nicht auf eine Steuerung zugreifen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das Projekt ist in Step7 integriert. Wenn ich z.B. eine neue Variable brauche weil ich z.B. in WinCCflex einen neuen Button eingefügt hab, kann ich direkt auf die Steuerung und dort z.B. auf die DB's zugreifen.

Hat jemand noch eine Idee?

Gruß HarryH
 
Na ja, Graph7 und PDiag installiert, das braucht man doch dafür, oder?
 
Habe STEP7 Professional Edition 2006 V5.4, da ist S7-Graph mit enthalten. PDiag ist installiert mit Lizenz.
--> Es muss schon mal funktioniert haben, denn das S7-Projekt ist von jemand anderem erstellt worden und Inbetrieb genommen worden. Ich mußte jetzt nur Änderungen durchführen. Da ist mir das geschilderte Problem aufgefallen.

Gruß HarryH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ICH HABS:

In WinCCflex muss in der Projektübersicht unter dem Punkt "Diagnose/ProAgent" den Haken unter "Verbindung_1" setzen. Dann kann ich auch für meine Schrittkettenanzeige die Einheit (Instanz-DB) auswählen.

Gruß HarryH
 