Pro Tool Störmeldungen, Quittierbereich-SPS

alfonso

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute ich bin dabei mir das Arbeiten mit Pro Tool anzueignen,benutze dafür einen OP7 und eine 315 2DP.Bis jetzt bin ich mit Hilfe der Kommunikationsanleitung von Siemens ganz gut zu recht gekommen.Bin gerade bei den Störmeldungen diese kann ich auch erfolgreich anzeigen ,nur wenn ich dann einen Bereichszeiger Quittierbereich-SPS anlege kommt die Warnmeldung"Der Quittierbereich-SPS Nr1 muß hinter dem Störmeldebereich Nr1 liegen" Der anschließende Transferversuch wird dann immer vom Compiler
abgebrochen!
Wenn ich den Bereichszeiger Quittierbereich Sps wieder lösche kann ich wieder transferieren.
Kann mir einer etwas genauer sagen wo das Problem liegt??

vielen dank im voraus
MFG
 
Einfach an das halten, was die Meldung sagt !

Der Quittierbereich muss unmittelbar an den Störmeldebereich anschliessen.
Keiner weiss warum, ist aber so :rolleyes:.

wenn Du z.B. die Störungen in einem DB hast

Störungen DB10.DBD0 (32 Meldungen)
Quittierbereich muss dann sein DB10.DBD4

Bei den Bereichszeigern musst Du also aufpassen, das der Quittierbreich direkt im anschluss der Störmeldungen liegt.
 
Quittierbereich

AAHHHH jetzt ja :razz: ,ich hab das immer mit dem nächstfolgendem DB versucht.

vielen Dank für die schnelle Antwort
MFG
 
Zurück
Oben