    habe ein projekt für ein tp170b 2 sprachen programmiert (deutsch/slowkisch)

    nun möchte ich das slowakisch die standartsprache ist, wenn ich aber slowakisch als erstes in die liste der online sprachen setzte ist trotzdem deutsch noch meine standartsprache
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren standartsprache tp170b  

  2. #2
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    Meines Wissen musst du als Referenzsprache Slowakisch eintragen dann ist sie Standardsprache.
    Zielsytem->Sprachzuweisung.
    Bei mir ist es momentan noch Deutsch wird sich bald ändern

    Ciao
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. #3
    Registriert seit
    09.09.2004
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    um, in deinem Fall, Slowenisch als Startsprache einzustellen musst du das Panel auf slowenisch umschalten, und dann das Panel nicht durch ausschalten beenden, sondern per Funktion RT-beenden.
    Danach sollte immer Slowenisch beim Starten angewählt sein

    Hintergrund: beim "richtigen" beenden des Panels wird scheinbar die aktuelle Sprache als aktuelle Sprache gespeichert, beim einfachen auschalten nicht (Windows halt)

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. TP170B an MPI
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:56
  2. TP170b an S7-224
    Von JensPalo im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 20:40
  3. Datenaustausch TP170B=>CPU 317
    Von Peter31 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 09:44
  4. Rücktransfer TP170B
    Von HDD im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 18:20
  5. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •