Moin,

Hat zufällig noch jemand Probleme mit Siemens MP 277? Ich habe jetzt schon 3 Stück, an denen sich am äußeren Rahmen lange Risse im Kunststoff gebildet haben. Beim Ersten dachte ich noch, einer der Bediener hatte Langeweile, aber inzwischen sind es doch recht viele.

Bei den alten TP 270 bestand der hintere Teil noch aus Metall, bei den neuen Panels ist alles aus Kunststoff, aber für über 2000 Euro erwarte ich eigentlich, das sich das Teil nicht nach kurzer Zeit in seine Einzelteile auflöst.

Werd mal bei Siemens nachfragen, was da los ist. Aber vermutlich werden die dann sagen, das die Schraube zu fest waren oder sowas.
 
Hallo dpd80,
das wir hatten das selbe Problemm, bei uns waren auch 3 Geräte defekt. Bei der Reklamation hat Siemens keine Probleme gemacht. Ich denke es liegt an den Geräten. Siemens hat ein Beipackzettel beigelegt wo die Schrauben zur befestigung nur mit 0,2Nm angezogen werden dürfen, das ist wenig...
Habe dann allen E-Leuten in unsere Werkstatt entsprechende Drehmoment-Schraubendreher besorgt (insgesammt über 1000,--€). Wir setzen seit kurzen die TP277 in Serie ein und haben keine ausfälle mehr.
Aber da die Schrauben doch sehr locker sind kleben die monteure die Schrauben ein, na toll...

mfg Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
steht doch im Handbuch -> Einbauhinweise -> 0,2Nm. Zieht man die Schrauben zu fest an reißt der Kunststoff. Soll aber bald andere Spanner geben die nicht zu fest zugeschraubt werden können und somit reißt auch der Rahmen nicht mehr.
 
steht doch im Handbuch -> Einbauhinweise -> 0,2Nm. Zieht man die Schrauben zu fest an reißt der Kunststoff. Soll aber bald andere Spanner geben die nicht zu fest zugeschraubt werden können und somit reißt auch der Rahmen nicht mehr.

Das ist gut, daß neue Spanner kommen, immerhin.
Das mit dem Handbuch hört sich lustig an :ROFLMAO:
Frei übertragen:

"Geht die Autotür nicht zu, ist sie während der Fahrt offen zu lassen"

oder wie?

Eigenartige Art und Weise, bekannte Probleme so (über das Handbuch) zu lösen, bei den TP270 ist sowas nie passiert, aber wahrscheinlich waren die Produktionskosten der Geräte 3€ höher und sowas schmälert den Gewinn dann doch ungemein. :confused: Dafür darf man Siemens ruhig den Daumen nach unten zeigen, Qualität sollte in unserem Bereich das absolute MUSS darstellen.
 
Kann mir jemand von den zerbrochenen Rahmen Fotos schicken?

Ich habe das gleiche Problem, soll aber nachweisen dass es von einem Einbaufehler (Schraube zu stark angezogen) kommt.

Deshalb benötige ich von "anderen Leuten" (also von Euch) Fotos, wo dieser Schaden sichtbar ist.

Es wäre nett, wenn IHR mit mir Kontakt aufnehmen würdet und mir solche Fotos zur Verfügung stellen könntet.

Besten Dank für EURE Unterstützung!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand von den zerbrochenen Rahmen Fotos schicken?

Ich habe das gleiche Problem, soll aber nachweisen dass es von einem Einbaufehler (Schraube zu stark angezogen) kommt.

Deshalb benötige ich von "anderen Leuten" (also von Euch) Fotos, wo dieser Schaden sichtbar ist.

Es wäre nett, wenn IHR mit mir Kontakt aufnehmen würdet und mir solche Fotos zur Verfügung stellen könntet.

Besten Dank für EURE Unterstützung!!!

der >>rostige Nagel<< hat da garantiert genug Bilder! :ROFLMAO:
 
Kann mir jemand von den zerbrochenen Rahmen Fotos schicken?

Ich habe das gleiche Problem, soll aber nachweisen dass es von einem Einbaufehler (Schraube zu stark angezogen) kommt.

Deshalb benötige ich von "anderen Leuten" (also von Euch) Fotos, wo dieser Schaden sichtbar ist.

Es wäre nett, wenn IHR mit mir Kontakt aufnehmen würdet und mir solche Fotos zur Verfügung stellen könntet.

Besten Dank für EURE Unterstützung!!!


Natürlich ist die Schraube zu stark angezogen. Wenn ich mich recht erinnere steht in der Anleitung zu dem Panel das man die Schraube nur im 1,2 N anziehen darf.

Aber wie willste das Beweisen und vor allem für wen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich ist die Schraube zu stark angezogen. Wenn ich mich recht erinnere steht in der Anleitung zu dem Panel das man die Schraube nur im 1,2 N anziehen darf.

Aber wie willste das Beweisen und vor allem für wen ?

Es sind 0,2N, im Prinzip heisst das nichts anderes, das die schrauben nur
beigelegt werden sollen, auf keinen Fall einen Schraubendreher ansetzen.
Bitte hier noch mal nachlesen http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40647
 