Morgen Leute!

Ich hab ein op73micro welches ich mit WinCCflex 2007 adv projektieren möchte und eine S7-224.
Nun schaffe ich es nicht einmal irgendetwas auf das op zu transferieren (op Loader = 01.02) im flex gibt es 1.3 ich kann nicht updaten, weil er keine Verbindung zusammen bringt. Ich hab ein RS232/PPI Kabel an COM 1 stecken, den DIP 5 laut Hilfe aus Wf auf 0 gestellt und die verschiedenen BoudRaten durchprobiert.

Kann mir jemand schreiben was ich falsch mache?

Danke im Voraus
Manfred
 
Ich kann da nur Siemens Zitieren :

Für den Download eines Projekts vom PG/PC können Sie folgende RS232/PPI Multi-Master Kabel einsetzen:
Bestellnummer: 6ES7901-3CB30-0XA0
Das RS232/PPI Multi Master Kabel (mit 8 DIP-Schaltern) kann verwendet werden,
wenn der DIP-Schalter Nummer 5 auf PPI/freeport ("0") eingestellt wird.
Damit das Kabel die Änderung übernimmt, muss es spannungslos geschaltet werden.
Hinweis:
Das USB/PPI Multi Master Kabel (Bestell-Nr. 6ES7 901-3DB30-0XA0) E-Stand 05 kann ab WinCC flexible 2005 SP1 zum
Download verwendet werden!
Aber ob dir das hilft ?
Wir benutzen im Geschäft den Netlink Pro für dir 177A Panels die sind auch leichte "Penibelchen" was transfer angeht.
Mit einer reinen RS485 Schnittstelle habe ich das Panel ( TP177A ) auch schon geladen.
Kriegst Du wenigstens beim Betriebssystem aktualisieren eine Info vom Panel ? Du musst nicht unbedingt aktualisieren aber den Gerätestatus kannst du abfragen.
Ach ja Panel und SPS und Adapter am selben Buskabel macht Probleme.

Gruss Wälder
 
danke das mit spannungslos hab ich nicht gewusst, hab ich gemacht, nochmal die geschwindigkeiten überprüft und: alles supa!

erste instandhalterregel:

frage vorsorglich ob es mit aus- und einschalten probiert wurde!

...damit lösen sich ca. 50% der probleme in luft auf, 49% der probleme bleiben bedienerfehler und bei 1% kann man dann von einem technischen defekt ausgehen :rolleyes:
 