Bootzeit MP377

Integer

Level-1
Beiträge
73
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wollte mich mal erkundigen, ob ihr auch so lange Bootzeiten habt beim MP377. Grundsätzlich ist das ja ein tolles und schnelles Gerät mit neuer Technik. Bin auch soweit zufrieden.
Image ver. = 1.00.31.00
Hier meine Messungen bezüglich Bootzeiten: Die Zeiten sind inkl Start der Winccflex Applikation, wobei diese lediglich ca. 4 bis 5 sec. braucht.
Bootzeit schnell = 1:17
Bootzeit langsam = 2:39
Die Bootzeit langsam trifft dann zu, wenn zuvor im Windos Mobile Betriebssystem irgend welche Änderungen gemacht wurden. In einem solchen Fall werden beim restart irgend welche Files kontrolliert oder kopiert.
Meldung auf Screen: "Scanning WinCE flash file system! PartitionNo=1" Diese Meldund bleibt dann schon für etwa eine Minute.
Danke für ein Feedback, vermute mal die Bootzeiten sind bei Euch nicht viel anders,
Gruss Integer
 
Bootzeit

Du hast vollkommen recht. Bei unseren Panels ist das selbe Verhalten festzustellen. Aber wenn ich Scripte auf das Panel lade wird die ganze Visu auch noch dazu langsam. Auch wenn die Scripte nicht mitlaufen ist alles (nicht bei allen Panels) einiges langsamer warum auch immer.
Aber kleines Trostpflaster. Der Kunde schaltet das Panel nicht immer ein und aus. Wir beim Projektieren merken das halt leider. :rolleyes:
50x gebootet = 5 extra tassen Kaffee holen und trinken wenn du für die aktion "Kaffee" 10min rechnest *ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Integer,
die Bootzeit kommt ungefair hin. Die Funktion "Scanning WinCE Flash System" kann man abschalten. Diese dient lediglich dazu, die Flash Karte auf Fehler zu prüfen.

Interesse halber: Bei WinCC Flex wird ein Geschwindigkeitsoptimiertes BS mitgeliefert. Hast du damit Erfahrungen gesammelt ? Hatte bisher noch keine gelegenheit, diese BS Version einzuspielen, da die Anlagen 24 Std. laufen.


MFG

Der Mondmann
 
Hi

Hi Integer,
Wenn du unter WinCC flex auf die Transfereinstellungen gehst unter Betriebssystem aktualisieren und die Image Datei auswählst (unter Verzeichnis MP377) (Button mit ...) kannst du eine BS Version 1.0.1.0 wählen. Diese soll die Geschwindigkeitsoptimierte Version sein. Sollte die Datei nicht da sein, schau auf die HP von www.automation.siemens.de bzw. installiere HF4 von WinCC flex 2007.
Den Flash Test kannst du (glaub ich) auf der BS ebene unter OP, Karteikarte Memory abschalten (ist ein Häkchen). Wo die Funktion genau ist, muß ich sehen. Ich schaue morgen nach.

MFG
der Mondmann :p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Mondmann.
Die Einstellung unter OP heist "Automatically repair file system...." doch diese hat bei mir keinen Einfluss auf das beschriebene Startverhalten.
Die Version B 1.0.1.0 ist schon drauf und die MP377 werden auch so ausgeliefert. Es gibt zur Zeit nur diese OS-Version.
Integer
 
@integer

Automatically repair file system.... hat auch nichts mit dem Startverhalten zu tun. Dieses Häckchen bewirkt ausschliesslich das kaputte Archive auf der Karte in eine .bak Datei umbenannt werden und ein neues Archiv angelegt wird. Aber diese Option hat keinen Einfluß auf das Startverhalten.

Die Funktion "Scanning WinCE Flash System" kann man nicht abschalten da es dazu keine Möglichkeit gibt.

Das optimierte Image gab es mit dem HF3 von Flexible 2007 und ist die Imageversion V1.0.1.0.
 
Zurück
Oben