WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht

mertens2

Level-2
Beiträge
283
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin WinCC-Anfänger und bei den ersten Versuchen voll auf die Nase gefallen. Habe eine interne Variable projektiert (vorzeichenlos 16bit) und ein EA Feld. Über den Konfigurationsdialog habe ich die Variable dem EA-Feld zugeordnet. In den Objekteigenschaften ist als Feldtyp E/A-Feld eingetragen und bei dem Ausgabewert unter Dynamik ist die richtige Variable eingetragen.
Starte ich die Runtime und gebe ich einen Wert in das Feld ein, wird dieser Wert mit drücken der Enter-Taste wieder null.

Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
 
hm dann bin ich überfragt..
schau mal noch in den Attributen von Ausgabe/Eingabe

z.b. Übernahme bei vollst. Eingabe
 
nach den attributen?

Diese Attribute haben ja nichts mit der Übernahme selber zu tun, sondern nur mit dem zeitpunkt der übergabe. meine eingaben werden aber gar nicht, selbst nach enter übernommen
 
nein, sps ist nicht angeschlossen

Hallo Larry,

nein, es ist keine SPS angeschlossen und noch keine ext. Variable projektiert. Ich greife nur auf die eine interne zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mertens2,

nimm mal ne andere interne Variable, vielleicht wird die irgendwo dauernd zu Null geschrieben.

Passt eigentlich der Datentyp zum Ausgabeformat?

Gruß
Flinn
 
jetzt gehts

Hallo,

ich habe den Trigger von 2s auf bei Änderung geändert. Jetzt funktioniert es. komisch.

Danke Euch allen für die Tipps.
 
Zurück
Oben