    Habe folgendes Problem:
    Ein Kunde hat mich zur Hilfe gerufen, um mehrere Maschinen in Betrieb zu nehmen. Programm und OP haben vorher andere Leute erstellt und auf den ersten beiden Maschinen aufgespielt. Die sind in Urlaub. Damit die eigenen Leute weiter arbeiten können, nehme ich ein Notebook vom Kunden.
    Nun hatte ich das Programm soweit fertig und wollte es auf nächsten beiden Maschinen aufspielen. Geht alles, nur die OP77B zicken rum.
    WinCC flexible 2005, Sp1, HF7 sagt daß das Betriebssytem der OPs nicht paßt. Ratschlag: "Ändern Sie die Geräteversion oder passen Sie das Betriebssystem an" oder so ähnlich. Die beiden in Betrieb befindlichen Ops zeigen "Loader Version 07.01....", die an der nächsten Mschine (wo´s nicht geht) "Loader Version 07.02.00.00". Unter Geräteeinstellungen kann ich drei Versionen wählen, aber die gehen bis 07.01.x", kein 07.02.".
    Ein Button öffnet eine Siemens-Internetseite, aber da gibts nichts für OP77B.
    Brauch ich jetzt ein anderes WinCC Flexible? 2007?
    Kann man ein OP77B auf die ältere Version "downdaten"?
    Kann es echt sein, daß man für so ein Scheißding, das sich in der Bestellnummer nicht von den anderen unterschiedet, das wahrscheinlich kommentarlos mit diesem Softwarestand ausgeliefert wurde, erst mal WinCC Flexible updaten muß, um weiterarbeiten zu dürfen?
    Zitieren Zitieren Transfer zu OP77B scheitert  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Die Versionnummer 7.02 geht erst ab der 2007er Version
    siehe auch angehängtes File.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von marlob (21.08.2008 um 07:30 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    siehe auch angehängtes File.
    würd ich gern
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    würd ich gern
    Danke für den Hinweis, ich war wohl noch etwas müde und habe das gar nicht bemerkt

  5. #5
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Zottel Beitrag anzeigen
    ...
    Kann man ein OP77B auf die ältere Version "downdaten"?
    ...

    gehe Transfereinstellungen --> Betriebssystem aktualisieren
    und dann das Image Version 7.1 auf das Gerät laden ...

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:

    Zottel (21.08.2008)

Ähnliche Themen

  1. OP77B WinCCFlex Transfer nicht möglich
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 12:04
  2. CPU 315-2 DP mit OP77B, Transfer
    Von Topse im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 16:42
  3. 315-2DP und OP77B
    Von BastiMG im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 20:39
  4. MPI Verbindung scheitert immer wieder.
    Von Nickel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 15:24
  5. Op77b
    Von John Boy im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 09:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •