    Hallo!
    Habe ein Problem beim Übertragen einer Rezeptur.
    Nach dem hochfahren des OPs ist übertragung möglich, aber danach ist keine weiter Übertragung möglich (Fehler 252 Funktion nicht ausführbar).

    Projektierte Bereichszeiger: Schnittstellenbereich, Datenfach

    Sollte eigentlich mittels Schnittstellenbereich über Rückmeldebits eine erneute Übertragung möglich machen. Allerdings ist mir das bisher nicht gelungen.

    Sophia
    Zitieren Zitieren Gelöst: Datensätze übertragen von OP27 zu SPS S7-313  

  2. "Du musst Das Synchronisationsbyte im Schnittstellenbereich bearbeiten
    Beispiel: Schnittstellenbereich ab DB20.DBB0

    L DB20.DBB 3 // Synchronisationsbyte..
    T MB 203 // .. im Schnittstellenbereich

    U M 203.0 // Wenn Datenfach gesperrt..
    U M 203.3 // .. und Übertragung beendet
    S M 203.2 // dann nach Überprüfung Datensatz fehlerfrei setzen und
    R M 203.1 // Datensatz fehlerhaft rücksetzen
    R M 203.0 // Datenfach freigeben
    U M 203.7
    R M 203.7

    L MB 203 // in Schnittstellenbereich schreiben
    T DBB 3"


  3. #2
    Registriert seit
    28.04.2004
    Beiträge
    33
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du musst Das Synchronisationsbyte im Schnittstellenbereich bearbeiten
    Beispiel: Schnittstellenbereich ab DB20.DBB0

    L DB20.DBB 3 // Synchronisationsbyte..
    T MB 203 // .. im Schnittstellenbereich

    U M 203.0 // Wenn Datenfach gesperrt..
    U M 203.3 // .. und Übertragung beendet
    S M 203.2 // dann nach Überprüfung Datensatz fehlerfrei setzen und
    R M 203.1 // Datensatz fehlerhaft rücksetzen
    R M 203.0 // Datenfach freigeben
    U M 203.7
    R M 203.7

    L MB 203 // in Schnittstellenbereich schreiben
    T DBB 3

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:48
  3. Datensätze
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 21:34
  4. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  5. Rezepturen und Datensätze
    Von eini im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 08:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •