Thema: Kann TP 170 A Störmeldungen anzeigen ?

  1. #1
    Registriert seit
    04.08.2008
    Beiträge
    11
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?

    Ja und noch was.
    Runtime bedeutet doch, dass das projektierte Panel (hier TP 170A) auf dem Monitor des Laptops abgebildet wird und mit diesem dann auch bearbeitet werden kann.
    Bin ich da auf dem Holzweg?
    Gruss extra
    Zitieren Zitieren Kann TP 170 A Störmeldungen anzeigen ?  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von extra Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,

    kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?

    Ja und noch was.
    Runtime bedeutet doch, dass das projektierte Panel (hier TP 170A) auf dem Monitor des Laptops abgebildet wird und mit diesem dann auch bearbeitet werden kann.
    Bin ich da auf dem Holzweg?
    Gruss extra
    Runtime wovon du redest ist eine Runtime Simulation auf deiner Kiste
    Die richtige Runtime läuft unter WinCE auf dem Panel

    Dass du keine Meldungen projektieren kannst ist falsch
    Ich bin mir net sicher, dass Du die Bedienanleitung richtig gelesen hast
    Geändert von johnij (02.09.2008 um 13:46 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  3. #3
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    Störmeldungen: keine. Nur Betriebsmeldungen.

    Runtime bedeutet das aktive Ausführen der Projekt-Software, sonst haben die Terminals auch ein Betriebssystem; dies führt dann die "Runtime" aus.
    Runtime kann auch an einem PC laufen(WinCC flex z.B.), somit wird das Terminal "simuliert". Oder die Runtime läuft am PC und der PC ist dann das Visualisierungssystem(man braucht PC Runtime Lizenz dafür).

    V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Tp 170a  

  4. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von extra Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?
    RRRRrrrrrichtig, das A kanns nicht, das 170B mono kanns.

    Runtime ist aufm PC

    viel Erfolg
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  5. #5
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    RRRRrrrrrichtig, das A kanns nicht, das 170B mono kanns.

    Runtime ist aufm PC

    viel Erfolg
    Das TP170A ist ein sehr altes Ding.
    Das war vor meiner Zeit
    Ich habe leider hier keine Bedienanleitung in der Hand.
    Habt ihr den Beweis, dass sowas net machbar ist???
    (Doku oder sowas ähnliches)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  6. #6
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Habt ihr den Beweis, dass sowas net machbar ist???
    Wollen wir wetten, oder was?
    Hab's grad mit ProTool ausprobiert..keine Störmeldungen vorhanden.

    V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Beweise / TP170A  

  7. #7
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hi,


    Wollen wir wetten, oder was?
    Hab's grad mit ProTool ausprobiert..keine Störmeldungen vorhanden.

    V.
    Es geht nicht um Wetten dass....
    Weil ich keinen Grund sehe, dass Meldungen nicht projektierbar sind.
    Du sollst ein TP170A mit WCf projektieren und denn siehst du (Im Menue HMI -Meldungen) , dass sowas realisierbar ist.
    Ich habe halt net viel Zeit , ein altes TP170A aus dem Lager zu holen
    Geändert von johnij (02.09.2008 um 14:55 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  8. #8
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Hallo zusamm

    habs auch mit protool/pro probiert --> geht ned.
    Mit flex 2007 kann man bei den Bitmeldungen "Warnungen" und "Fehler" bei der Meldeklasse auswählen!

    viel Erfolg
    Geändert von Manfred Stangl (03.09.2008 um 05:57 Uhr)
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  9. #9
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Ausrufezeichen

    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    Hallo zusamm

    habs auch mit protool/pro probiert --> geht ned.
    Mit flex 2007 kann man bei den Bitmeldungen "Warnungen" und "Fehler" bei der Meldeklasse auswählen!

    viel Erfolg
    Moin,

    mir geht es nämlich darum, dass man keinen Quatsch hier im Forum verbreitet.
    Also bei TP170A +WCF sind Medlungen projektierbar.Punkt
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  10. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Moin,

    mir geht es nämlich darum, dass man keinen Quatsch hier im Forum verbreitet.
    Also bei TP170A +WCF sind Medlungen projektierbar.Punkt
    Na danke, bisher hatten wir ja dich für diese Aufgabe, aber Leute können sich ja durchaus ändern! Ich jedenfalls gebe die Hoffnung nie auf.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. OPs und Störmeldungen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 13:12
  2. Störmeldungen bearbeiten und anzeigen
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 13:48
  3. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  4. Störmeldungen anzeigen durch Blitzleuchte
    Von joker76 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 11:54
  5. Anzeigen von Störmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 15:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •