WinCC Flexbile TP177B Wie bekomme ich ein extra Meldefenster?

dann mach für jeden fehler ein eigenes Bild dass du getriggert durch den Fehler sichtbar machst:rolleyes:

Da kannst du einen quitt - button reinbauen, und auch gleich einen roman, der dem bediener erklärt was sache ist.

viel Erfolg
 
wie funktioniert das mit der Fehlermeldeanzeige nun?
und wie geht das mit den Triggern?
Dachte das funktioniert so wie man ein Button im TP programmiert mit nem Merker :(

Kann mir mal einer sagen wie ich da vorgehen muß mit dem Triggern
 
Fehlerbild

Hi,
du kannst ein Bild erstellen, mit einer Meldepufferanzeige drauf. Wenn in der SPS eine Störung vorliegt(Flanke!), rufst du mit der Flanke das Bild auf, und zwar über einen Steuerungsauftrag.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie funktioniert das mit der Fehlermeldeanzeige nun?
und wie geht das mit den Triggern?
Dachte das funktioniert so wie man ein Button im TP programmiert mit nem Merker :(

Kann mir mal einer sagen wie ich da vorgehen muß mit dem Triggern

Lesen muss man können (4L 1541-1613 :ROFLMAO:)
Spass beiseite
Trigger= Variable (Type Int oder Word) die die Biltmeldung enthält
z.B Shit: Word
Shit=000 000 0000 0010
Code:
Text         Nummer Trigger-Variable
Shit_0        1                Shit
Shit_1        2                Shit
Shit_2        3                Shit
Shit_3        4                Shit
Shit_4        5                Shit
Shit_5        6                Shit
.
.
.
Wenn Du eine Meldeanzeige/ Meldefenster projektierst (man muss die
Meldeklasse ankreuzen), denn bekommst Du in unserem Beispiel als Meldung "Shit_1"
 