Betriebssystem Upload TP170B color

bluesky

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Folgendes Problem, zwei Anlagen wurden mit einem TP170B Color bestückt und sollen projektiert werden mit ProtoolPro, auch wenn mancher sagen wird weg mit Prootool, der Kunde wünscht es so. Bei der ersten anlage wurde das Projekt ohne Probleme transferiert. Das Panel der zweiten Anlage, wurde zuvor allerdings testweise mit WinCCflexible projetiert. Es wurde zwar über Prootool ein Betriebssystemupdate durchgeführt, allerdings kommt beim transferieren, bzw beim Versuch immer die Meldung das das Betriebssstem nicht zur Prootoolversion passt. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt? gibts nen Link unter dem Siemens die Betriebssystem Uploads zur Verfügung stellt? Wollte mir das lästige Telefonieren ersparen.
Vielen Dank und Gruss
 
Das Image hast du mit der Protool-Installation bereits auf der Festplatte!

Zu finden unter:
<Protool_Installationsverzeichnis>\Utility\ProSave\Images

Dieses Image kannst du dann mit ProSave (erhältlich auf der Siemens-Seite)
auf das Panel überspielen.

P.S. Der Tenor den ich kenn heißt ehr weg mit Flex, zurück zu Protool...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Check mal Deinen Imagepfad....nicht das Du ein Flexible Image drauflädst. ProTool und Flexible nutzen beide ProSave und es wird nicht unterschieden ob Du nun aus ProTool ein OS-update machst oder aus Flexible, also check es mal ab.
 
Problem gelöst DANKE!!!

Vielen dank für die Hilfen, eigendlich ja ganz logisch das Protool mit den B7 XX Versionen nicht arbeiten kann. Zum Schluss hing es an dem Imagepfad. Das ist mir gestern auf dem halben Heimweg garnicht aufgefallen. Der Tipp mit Prosave war auch super, dadurch bin ich mal auf einen Übersicht gestossen, welche Geräte mit welchen Image-Dateien betrieben werden. Ist auch ganz hilfreich.
Fazit: In Zukunft beim heimgehen nicht noch mal an den Anlagen vorbeischauen!!!:eek:

Gruss Bluesky
 
Zurück
Oben