Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Überlagerung Bildbaustein und Schaltfläche WinCC flex

  1. #11
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Beiträge
    165
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da muß ich Dir wiedersprechen. Ich hab nämlich schon in anderen Projekten Schaltfrlächen überlagert und ein und ausgeblendet.
    Nur mit diesem blöden Bildbaustein in der Vorlage klappt es nicht.

  2. #12
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PBO-WE Beitrag anzeigen
    Da muß ich Dir wiedersprechen. Ich hab nämlich schon in anderen Projekten Schaltfrlächen überlagert und ein und ausgeblendet.
    Nur mit diesem blöden Bildbaustein in der Vorlage klappt es nicht.
    Sich nicht überlappen bezieht sich auf BILDBAUSTEIN & BEDIENBARE SCHLATFLÄCHE nur mal zur Korrektur
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  3. #13
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Beiträge
    165
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Nur mal zur korrektur:
    Ich hab auch schon das Rechteck des Bildbausteins als bedienbare Schaltfläche projektiert und es sieht genau so aus.

  4. #14
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hi,
    Ich kann euch zwar nicht hundertprozentig folgen aber man kann auch die Bedienbarkeit dynamisieren (Animationen-> Bedienbarkeit). Ansonsten sind die Bildbausteine bei WINCCflex zum Hände über den Kopf zusammenschlagen und davonlaufen.
    Gruß
    Sailor

  5. #15
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Beiträge
    165
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo.
    Hier mal die Antwort von Siemens:

    Sehr geehrter Herr ...,

    das Verhalten der Projektierung kann leider nicht geändert werden und ist ein Systemverhalten. Es hängt damit zusammen das die Symbolischen E/A-Felder eine andere Anzeigepriorität als die Schaltflächen haben.

    Selbes Verhalten kann man z.B. bei der Rezepturanzeige, Benutzerverwaltung und den Meldeanzeigen beobachten. Selbst wenn diese Objekte hinter anderen Objekten projektiert werden diese im Betrieb dann in den Vordergrund geholt.


    Statt Systemverhalten sollte wohl eher Systemfehler stehe.
    Und meiner Meinung nach ist meine Frage nicht beantwortet worden, da ich das Rechteck ja auch schon als Schaltfläche projektiert habe und diese dann immer noch von der Schaltfläche vom Startbild überdeckt wird. Troz höerer Ebene und Vorlage vor Bild und und und...

  6. #16
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PBO-WE Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Hier mal die Antwort von Siemens:

    Sehr geehrter Herr ...,

    das Verhalten der Projektierung kann leider nicht geändert werden und ist ein Systemverhalten. Es hängt damit zusammen das die Symbolischen E/A-Felder eine andere Anzeigepriorität als die Schaltflächen haben.

    Selbes Verhalten kann man z.B. bei der Rezepturanzeige, Benutzerverwaltung und den Meldeanzeigen beobachten. Selbst wenn diese Objekte hinter anderen Objekten projektiert werden diese im Betrieb dann in den Vordergrund geholt.

    Statt Systemverhalten sollte wohl eher Systemfehler stehe.
    Und meiner Meinung nach ist meine Frage nicht beantwortet worden, da ich das Rechteck ja auch schon als Schaltfläche projektiert habe und diese dann immer noch von der Schaltfläche vom Startbild überdeckt wird. Troz höerer Ebene und Vorlage vor Bild und und und...

    Das gleiche hatte ich Dir mittgeteilt...aber egal
    Wenn Du mit den Antworten von anderen nicht überzeugt bist, denn sollst Du keine Fragen stellen. Punkt
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  7. #17
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Beiträge
    165
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Das kommt einfach von der Implementierung der Software_Routinen

    Softwaremäßig: 2 Bedienbare fläche, die sich überlappen (Hintegrund+vordergrund) müssen immer bedienbar sein.Punkt
    Egal ob die ein/ausblendbar sind.

    Um es zu vermeiden sollen sich die beiden Bedienflächen nicht schneiden
    Ich denke nicht. daß Deine Antworten den selben Sinn ergeben.
    Du schreibst, daß zwei überlagerte Schaltflächen immer bedienbar sein müssen, was allerdings nicht stimmt, da man durchaus eine Schaltfläche durch einblenden einer Anderen ausblenden kann. Wenn ich den Bildbaustein in Startbild projektiere funktioniert es ja auch, nur nicht wenn er in der Vorlage projektiert wird.
    Wenn Du Dich für das Problem interessiert hättest und darauf sinnvoll antworten wolltest, hättest Du vielleicht die Runtime mal starten sollen und ein wenig mit dem Projekt rumspielen sollen, bevor Du andere Leute für Unfähig erklärst.


    Gruß

  8. #18
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PBO-WE Beitrag anzeigen
    Wenn Du Dich für das Problem interessiert hättest und darauf sinnvoll antworten wolltest, hättest Du vielleicht die Runtime mal starten sollen und ein wenig mit dem Projekt rumspielen sollen, bevor Du andere Leute für Unfähig erklärst.


    Gruß
    0- Nur mal so am Rande: Jede Entwicklung muss ans Besy angepasst werden, weil Manchmal die Möglichkeiten beschränkt sind, andere Funktionalitäten dem Produkt anzuhängen
    1- Das hat mit unfähig Nix zu tun.
    2- Du hast eine große Fresse.....
    3- Ich hole mir einen Kaffee
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:49
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:31
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 13:06
  4. Bildbaustein Wincc flex 2007
    Von Schakal im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 20:55
  5. WinCC flex unsichtbare Schaltfläche
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 12:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •