    Hallo,

    ich habe ein Projekt mit 3 TP 177 B. Nun habe ich folgendes festgestellt.

    Bei einer Störung öffnet sich an allen 3 Panels das Meldefenster:

    Nun quittiere ich ja an 1 Panel die Störung. über den Haken im Meldefenster.

    An allen anderen Paneln bleiben die Meldungen ja natürlich anstehen.

    Nun möchte ich folgendes

    Wenn die Störung an einem Panel auftaucht, soll eine quittierung von allen 3 stellen möglich sein. Dann soll nach einer Quittierung aber auch an allen Panels das Meldungsfenster verlöschen.
    Sonst sieht es immer so aus als hätten wir immer noch Störungen.

    Projektiert sind die Panels mit 2007 werden aber auf 2008 umkonvertiert.
    Zitieren Zitieren TP 177 B Quittierung Meldungen  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mitchih Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich habe ein Projekt mit 3 TP 177 B. Nun habe ich folgendes festgestellt.

    Bei einer Störung öffnet sich an allen 3 Panels das Meldefenster:

    Nun quittiere ich ja an 1 Panel die Störung. über den Haken im Meldefenster.

    An allen anderen Paneln bleiben die Meldungen ja natürlich anstehen.

    Nun möchte ich folgendes

    Wenn die Störung an einem Panel auftaucht, soll eine quittierung von allen 3 stellen möglich sein. Dann soll nach einer Quittierung aber auch an allen Panels das Meldungsfenster verlöschen.
    Sonst sieht es immer so aus als hätten wir immer noch Störungen.

    Projektiert sind die Panels mit 2007 werden aber auf 2008 umkonvertiert.
    was spricht gegen eine automatische Quittierung aus der SPS (Meldung wird aut. quittiert wenn sie nicht mehr ansteht)?
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  3. #3
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Es gibt eine zweite Möglichkleit (ich habe leider wider im Büro noch zuhause: wegen WCF).
    Ich kann Dir aber nur ab Montag es mitteilen
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.064
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hallo mitchih,
    Du hast ja 3 Bits pro Meldung zur verfügung:
    1.) Bit Störmeldung
    2.) Bit Quit-OP
    3.) Bit Quit-SPS
    Wenn du nun an ein panel die Meldung quittierst hast wird ja das Bit Quit-OP gesetzt.
    Wenn du damit dann das Bit Quit-SPS setzt und somit den anderen Panels mitteilst es wurde Quittiert...vielleicht geht es ja so.

    schönen gruß

  5. #5
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo mitchih,
    Du hast ja 3 Bits pro Meldung zur verfügung:
    1.) Bit Störmeldung
    2.) Bit Quit-OP
    3.) Bit Quit-SPS



    Du hast aber mehr als 3 Bits.........
    Was willst du damit sagen``???
    Es gibt kein "vielleicht", perhaps......... Wir sind nicht in einem Wahrscheunlichkeitskurs
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.064
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hallo johnij,
    ich wünsche die auch einen schönen Tag....

    ...sage mal was meinst du damit: "Du hast aber mehr als 3 Bits...."

    gruss

  7. #7
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo johnij,
    ich wünsche die auch einen schönen Tag....

    ...sage mal was meinst du damit: "Du hast aber mehr als 3 Bits...."

    gruss
    Grüß Dich auch,

    eine Bitmeldung ist eine Instanz einer Struktur/ Klasse (Objektorientierte Programmierung). BitAlarm (Bit_Signal, das die Meldung ausgelöst hat),SPS-Quit (Quittieung aus der SPS), Quit_Bit (Bit in der SPS, das zeigt ob die Meldung quittiert ist),Quit aus dem Alarmcontrol(Alarmanzeige),...... sind die Eigenschaften einer Bitmeldung.
    Alle diese Eigenschaften kannst du bei HMI-Alarm ein/ausblenden, je nachdem was du vorhast zu projektieren
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  8. #8
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.064
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hallo johnij,
    das hast du aber jetzt schön gesagt...ich habe bei meinen Flexible nur 3 Variablen pro Meldung endeckt:

    1.) Trigger (Bit Störmeldung)
    2.) Quittiervariable schreiben (Ouit-SPS)
    3.) Quittiervariable lesen (Quit-OP)
    damit ich das jetzt richtig verstehe ordne doch bitte deine Variablen mal zu. Dann beschreibe bitte wo ich die fehlende Variable finde....?

    weiterhin schönen Gruss

  9. #9
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo johnij,
    Dann beschreibe bitte wo ich die fehlende Variable finde....?

    weiterhin schönen Gruss
    Bitmeldungen anklicken-->eine HMI-Seite (wo Du deine meldungen einträgst).---> z.B. auf die Beschriftung Triggervariable mit der rechten Maustaste-->Hacken auf eigenschaften setzen, die zum Anzeigen sind
    Geändert von johnij (20.09.2008 um 16:10 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  10. #10
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es wäre einfacher mit einem Screeshot, wenn ich im Büro wäre
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 17:41
  2. MP270 Quittierung
    Von baalrok im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:20
  3. IBN Quittierung
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 18:12
  4. Quittierung Alarmmeldung
    Von Pinguino im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 19:30
  5. TP170B Quittierung
    Von Sydney im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 16:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •