-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen

Folgendes Problem: Ich habe ein HMI Maske, darauf sollen einfach gewisse binäre informationen gesteuert und visualisiert werden;

Ich drücke die Schalter, sehe anhand Schalter (3d) dass es gedrückt ist und zusätzlich möche ich, dass gedrückte Schalter dunkel sind.

Warum geht das nicht? Einige Schalter gehen, andere wiederum nicht. Programmiert ist es alles gleich. Wenn ich mein Programm neu generiere und lade, dann sind einige wieder ok, teilweise die, die nicht funktioniert haben und zuvor gute Schalter sind wiederum fehlerhaft...

Kann Wincc sowas einfaches denn nicht? Das ist ja wirklich nicht glaubhaft, anscheinend mache ich einen Fehler, aber wo???
 
Tip: Variablendefinition

Guck mal welche Variablen du verwendest: globale/lokale/temporäre?
Hatte das Problem auch schon mal. lag daran.

Oder werden die Variablenbereiche irgenwo überschrieben zB. von der SPS oder nem Script im Hintergrund....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen

Folgendes Problem: Ich habe ein HMI Maske, darauf sollen einfach gewisse binäre informationen gesteuert und visualisiert werden;

Ich drücke die Schalter, sehe anhand Schalter (3d) dass es gedrückt ist und zusätzlich möche ich, dass gedrückte Schalter dunkel sind.

Warum geht das nicht? Einige Schalter gehen, andere wiederum nicht. Programmiert ist es alles gleich. Wenn ich mein Programm neu generiere und lade, dann sind einige wieder ok, teilweise die, die nicht funktioniert haben und zuvor gute Schalter sind wiederum fehlerhaft...

Kann Wincc sowas einfaches denn nicht? Das ist ja wirklich nicht glaubhaft, anscheinend mache ich einen Fehler, aber wo???


Die Farbe kannst Du selbst einstellen..............
 
Guck mal welche Variablen du verwendest: globale/lokale/temporäre?
Hatte das Problem auch schon mal. lag daran.

Oder werden die Variablenbereiche irgenwo überschrieben zB. von der SPS oder nem Script im Hintergrund....


:confused::confused::confused: was hat das mit den Variablen zu tun.

globale/lokale/temporäre?:confused::confused::confused:


Bahnhof, Titten, Sps....:ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du die Schaltflächen kopiert?
Dann tauchen teilweise Probleme auf!!!

Abhilfe:
Erst bei allen Schaltfläche eine beliebige andere Variable wählen.
Dann nochmal durchgehen und die richtige Variable wählen.

Blöde Lösung!!! ich weiß!!!

Aber dann geht es (bei mir)!
 
Hast du die Schaltflächen kopiert?
Dann tauchen teilweise Probleme auf!!!

Abhilfe:
Erst bei allen Schaltfläche eine beliebige andere Variable wählen.
Dann nochmal durchgehen und die richtige Variable wählen.

Blöde Lösung!!! ich weiß!!!

Aber dann geht es (bei mir)!

Natürlich habe ich die Schaltflächen kopiert, ich habe 8 Schalter und wollte sicher gehen, dass ich alle gleich konfiguriert habe. Danke für dein Tipp, werde es gerade mal ausprobieren.

Die Farbe kannst Du selbst einstellen..............

Mache ich ja auch, ich habe einen OP177 monochrom, es sollen einfach gedruckte Tasten dunkel erscheinen.
 
Soooooooooooooo...
es gibt einige Methoden um es zu lösen.
Ich kann 2 erwähnen:

1- Allgemein-->Eigenschaften-->Gestalltung-->Breite Fokus (=10)
damit Du es beim Drucken es siehst (abgesehen von der Farbe)
2- Du legst dir eine interne Variable XXX: Bool (von mir aus Int).
Bei Aimation-->Gestalltung fügst Du die Variable XXX ein für die Farbe.

Z:B. 0: Schwarz (Button nicht gedrückt)
1: Grün (Button gedrückt)

Bei Ereignissen: Drücken--> SetzeBit XXX
Loslassen-->Ruecksetze XXX

Und das war ´s vom Onkel Joe :ROFLMAO:
 
wenn Flexible 2007:

Extras -> temp Dateien löschen -> danach generieren

Genau so hat es funktioniert. Mein "schlechtes" Projekt unter einem anderem Namen abgespeichert, temp. Dateien gelöscht, heruntergeladen und gut wars...

Dann kontrolliert:

Mein altes Projekt wieder geladen > nicht OK.
Mein altes Projekt unter anderem Namen gespeichert, geladen > nicht OK.
Mein altes Projekt unter anderem Namen gespeichert, temp. Dateien gelöscht, geladen > OK.

Somit ist der Fall klar. Vielen Dank an alle, die mitgedacht haben. Offizielle Danksagung kassiert aber der Sandman.
 
Genau so hat es funktioniert. Mein "schlechtes" Projekt unter einem anderem Namen abgespeichert, temp. Dateien gelöscht, heruntergeladen und gut wars...

Dann kontrolliert:

Mein altes Projekt wieder geladen > nicht OK.
Mein altes Projekt unter anderem Namen gespeichert, geladen > nicht OK.
Mein altes Projekt unter anderem Namen gespeichert, temp. Dateien gelöscht, geladen > OK.

Somit ist der Fall klar. Vielen Dank an alle, die mitgedacht haben. Offizielle Danksagung kassiert aber der Sandman.

Naja das löschen der Temp Dateien mal wieder.

Also solche Probleme tauchen bei mir andauernd auf.
Wenn man mal nicht generieren kann etc.. sollte mann dieses als erstes versuchen in 80% der Fälle geht es danach.
Vielleicht sollte Siemens das mal irgdwie fest integrieren. Naja vielleicht wirds ja mit flexible 2008,5 besser. Dann hat man beim S wieder nen Grund teure Updates zu kaufen
 
Hast du die Schaltflächen kopiert?
Dann tauchen teilweise Probleme auf!!!

Abhilfe:
Erst bei allen Schaltfläche eine beliebige andere Variable wählen.
Dann nochmal durchgehen und die richtige Variable wählen.

Blöde Lösung!!! ich weiß!!!

Aber dann geht es (bei mir)!


Das klappert nicht nur bei dir so.

Das mach ich immer so. Teilweise bis dreimal. Es ist einfach zum ko....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hatte mal ein ähnliches Problem. Die Lösung dort war, diese entsprechenden Felder in den Vordergrund zu stellen (Objekte hervorheben, überlappen etc.).

Vielleicht entspricht das ja auch hier wieder. Siemens Software halt...
 