Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: winCC flex 2007 / TP177A / 6Mbit

  1. #1
    Registriert seit
    10.01.2006
    Beiträge
    305
    Danke
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo gibt es eine möglichkeit ein TP177A am Profibus DP mit Busrate größter 1,5Mbit zu betreiben? ... hab gesehn da gibts keine Auswahlmöglichkeit
    für die MP277 schon ...

    müss eine Anlage mit diesem Panel erweitern und das ganze läuft schon auf 6Mbit....soll auch nicht tiefer gehn.... und per MPI auch nicht .............

    was Kunden manchmal wollen ......... seltsam
    Never touch a running system
    Zitieren Zitieren winCC flex 2007 / TP177A / 6Mbit  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    ... ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, wie du es schreibst ...

    Warum das TP nicht auf MPI ? Das wäre doch dann die praktikabelste Lösung ...

    Gruß
    LL

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Vorteil bei MPI ist auch, daß du bei einem DP-Busfehler die Diagnose nutzen kannst, bzw. zumindest eine Fehlermeldung sehen kannst.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Vorteil bei MPI ist auch, daß du bei einem DP-Busfehler die Diagnose nutzen kannst, bzw. zumindest eine Fehlermeldung sehen kannst.
    Genau

    Ich ziehe das konsequent durch, und werde immer wieder angesprochen.

    "Warum nicht auf dem Bus, ist doch schneller"

    Kann je nach Anlage zwar nowendig sein und Sinn machen über den PB zu gehen, aber dann sollte man zusätzliche Massnahmen treffen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 06:17
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 15:39
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  5. wincc flex 11/2007
    Von volker im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 10:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •