Hallo,
ich möchte an einen MP277-8" Touch die Störmeldungen archivieren und das Archiv in ein Störmeldfenster zur Anzeige bringen.
Ich habe das auch schon einmal an anderen Panels hinbekommen aber jetzt klappt es nicht so wirklich.

- Projektierungswerkzeug ist flexible 2007 HF4
- archiv ist angelegt
- Meldeklassen zeigen auf das entsprechende Archiv
- in der Meldeanzeige ist das Archiv ausgewählt

In einer normalen Meldeanzeige stehen Störmeldungen nur die Meldeanzeige mit archiv bleibt leer.

Hat jemand einen tip für mich...?

gruss helmut
 
Servus,

- Ablagepfad?
- hast Du mal geschaut ob Deine Karte im Explorer angezeigt wird?
- werden die Archive überhaupt auf der Karte angelegt?
- richtige Meldeklasse in der Meldeanzeige angehackt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sandman

- Ablagepfad ist \\
- bei "\\" so denke ich wird auf den internen Speicher abgelegt...?
- Meldeklassen zeigen auf das entsprechende Archiv!
- Meldeklassen in der Meldeanzeige sind angehackt!

gruss Helmut
 
ähm.... das wäre die Angabe für ein Netzlaufwerk. Eine Ablage auf den internen Geräteflash gibt es bei Flexible nicht mehr. Da brauchst Du zwingend eine MMC-Karte...jedenfalls ein Speichermedium.
 
Hallo Sandmann,
(un)flexible bietet mir folgende Ablagepfade an:

-USB
-Storage Card
-// (ich denke interner Flash)

jetzt ist ein bischen blöd, ich habe das an einen panel getestet,
das eine Fehlfunktion beim zugriff auf die Storage Card hat,
weil anscheinend der Schacht nicht ganz in Ordnung ist.
Morgen werde ich mal ein anderes aus der Ecke kramen und es dort testen.

Schauen wir mal...noch einmal vielen Dank!

gruss Helmut
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen,

ja das ging/geht leider nur mit Panel die man mit ProTool projektiert. Bei Flexible "wurde" diese Möglichkeit leidr gestorben.
 
Zurück