Dies ist was ich geschrieben habe:
Hello.

As far as I understand, as of version 2007 HF3 it is now possible to run a WinCC Flexible PC RT project with a license for version 2005.
This could solve our problem that we need to support existing customers that have installed runtimes that are not the latest version.
The question is: Is it officially allowed to do so ?
For example, can we install a WinCC Flexible RT version 2008 at a customer that has a license for WinCC Flexible 2005 ?

I have examined the Read-me notes for WinCC Flex 2008, and there seems to be no mentioning of this subject.

Thanks in advance.
Jesper M. Pedersen
DISA Industries A/S

Das Antwort:

Hej Jesper,
Upgradering af RT.
6AV6613-1XA51-3CE0 WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME, UPGRADE FOR WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 RUNTIME, INCL. SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/ OPC-SERVER/ARCHIVES/RECIPES/ PROAGENT/AUDIT FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON CD LICENSE KEY ON USB STICK, EXEC. UNDER XPPROF/ VISTA BUSINESS/VISTA ULTIMATE


A&D Teknisk Support
Steen Hansen Baarsgaard
Siemens A/S - Automation & Drives
Borupvang 3
D-2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +45 44 77 44 44
Fax: +45 44 77 59 68
E-mail: support.scandinavia.automation@siemens.com
Etwas minimalistisch, aber doch klar genug.

Super wäre es wenn wir die beide Siemens-kontakten miteinander verbinden könnte.
 
Also ich interpretiere "im Verlauf eines Upgrades" eben so wie es da steht...

Andernfalls wären ja die doof die das Upgrade bestellen und bezahlen wenn man es ja gar nicht braucht.

Dann könnte man es auch gleich aus dem Katalog streichen - oder?

Es wird ja schon lange gefordert eine "WinCC flexible Runtime xy PT" anzubieten ohne Versionskennung -> denn im Endeffekt geht es ja um die Tags und um sonst nichts!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Zusammen,
sorry , dass ich spät dran bin.
Bei WCF 2008 und den anderen Versionen die Bald kommen bzw in der Testphase sind ist ein Lizenzupgrade erforderlich......

@Sandman
man soll die Readme_Datei gut lesen bevor man solche Gerüchte ausbreitet
 
Es wird ja schon lange gefordert eine "WinCC flexible Runtime xy PT" anzubieten ohne Versionskennung [...]
Das wäre ein Möglicheit. Genau so war er es ja vorher mit Simatic Net, also keine Versionskennung.

Ein bessere Lösung des Problematik mit Wartung alter Projekte, wäre wenn es gibt ein "Generiere als Vorgängerversion" und nicht nur "Speichern als Vorgängerversion".
 
vor einiger zeit hatte ich mal bei siemens nachgefragt wie die umstellung von flex 2005 RT auf flex 2007 RT erfolgen kann. mir ist versichert worden das die lizenz von flex 2005 RT auf unter flex 2007 RT funktioniert aber leider bekomme ich immer eine meldung ihre lizenz … . muss noch irgendwo etwas eingestellt werden?
hat jemand damit erfahrungen oder fehlt mir ein SP ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Johannes,
bei OP's kannst du ein neues Images auf die Plattform spielen, aber in deinen Fall ist es eine PC Runtime....?
Wenn ja muß du ein Update kaufen....leider....!

gruß helmut
 