OP77B an S5-100U

Jupp06

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

ich konnte durch die Suche im Forum, sowie bei Google und Siemens leider keine eindeutige Antwort finden.

Kann man ein OP77B an eine S5-100U anbinden?

Wenn ja, hat das schonmal jemand von euch gemacht und kann mir Tipps geben, was man beachten muss?

Vielen Dank schonmal!

Gruß
Johannes ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sieht nicht gut aus

Hallo,

laut der Tabelle: https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/content.asp?mlfb=&aktTab=1〈=de&nodeID=10012981

ist die Anbindung nicht möglich. :cry:

So, wie es aussieht, kann kein aktuelles Panel von Siemens per AS511 kommunizieren.

Wir haben noch einige alte OP15, (die COMTEXT-Version) im Einsatz.
Ersatzteile für die S5 haben wir genug. Aber wenn mal so ein Panel ausfallen sollte, gibt es ein Problem. (Keine Sicherung der Panelprogramme vorhanden, kein Kabel für die Panles vorhanden, kein COMTEXT vorhanden)

Deshalb würde ich die Panels gerne durch aktuelle ersetzen, die man auch bei einem späteren Umbau der Steuerung auf S7 weiterverwenden kann.

Gibt es noch Panels (auch von anderen Herstellern), die mit der S5-100U kommunizieren können? Preislich sollten sie möglichst nicht weit über 400 Euro gehen.

Gruß
Johannes
 
Hallo,
wie wäre eine gezielte Umrüstung von SPS und Pannel bevor ein Ausfall da ist? Mit einer Anlage beginnen, somit wäre ein Ersatzpannel frei. Das Kabel für das Pannel kann man sich "leicht" selbst anfertigen. Comtext kann man sich vielleicht mit nem freundlichen Programmierer "einkaufen".
Thomas
 
Kosten

Hallo,

die Kosten für den Umbau von SPS und Panel wären zu hoch.
Zudem haben wir ja noch ausreichend Ersatzteile für die S5,
was die Argumentation für einen Umbau auf S7 noch erschwert.

Gruß
Johannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kläre die Situation hier mal auf...

Man kann ein OP77B via AS511 an eine S5 koppeln. Es handelt sich dort lediglich um einen Dokufehler der auch im ST80 so steht.

Als Kabel benötigst du das 6ES5 734-1BD20 und zum Anschluss am Bediengerät wird zum Kabel ein Adapter 9-polig (Buchse) > 25-polig (Stift) benötigt.

Schau mal in dieses Handbuch -> Seite 29
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18797552
 
Zurück