WinCC flex RT hat keine Verbindung zur SPS

marcengbarth

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Folgendes Problem:

In einer Anlage ist ein SIMATIC Panel PC 577 verbaut, mit WinCC flex 2007 RT und Datenerfassung usw. Auf dem PC läuft die RT ohne Probleme. Gestern wollte ich einen Reserve-PC (Standard-HP-Rechner) testen, also gleiche Software installiert (RT, BDE, usw.). Netzwerkverbindung hergestellt, SPS angepingt, alles gut. LibNoDave bekommt Verbindung zur SPS und zeigt auch alle Daten an, kann also an der Verbindung nicht liegen. Die WinCC flex RT allerdings startet, ohne Fehlermeldung und in allen Felder werden nur ##### angezeigt.

Gerade eben telefonisch erfahren, bei einer ganz anderen Anlage, das gleiche Problem. Diesmal aber mit dem Panel PC 577.

Kann mir da jemand weiterhelfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ab WinCC Flex 2007 enthält der PC RT die S7ONLINE treibern für Ethernet, aber kein Simatic Net mehr.
Simatic Net is benötigt wenn Flex PC RT ist Teil ein sogenannten "PC Station". Dies ist vermutlich nicht der Fall hier, oder .. ?

Ist das S7ONLINE schnittstelle in "Set PG/PC Schnittstelle" tool auf "Ethernet" eingestellt ?
 
Ok, das Problem mit dem Panel PC 577 scheint sich erledigt zu haben, jetzt funktioniert es. Wahrscheinlich war die Schnittstelle nicht richtig eingestellt.

Den Reserve-PC kann ich leider im Moment nicht testen. Muss mal sehen, dass ich die Woche dazu komme.
 