    Hallo,
    villeicht kann mir hier jemand helfen. Ich möchte unter WinCC Flexible 2008 eine Realzahl richtig darstellen. Z.B: 1.3e-07. Im Kontextmenü des EA_Feldes für die Formateingabe steht folgendes:


    Formatierungscodes:

    • s Positive Zahlen werden mit Vorzeichen ausgegeben. Steht immer an erster Stelle der Formatangabe. Darf in der Formatangabe nur einmal vorkommen.
    • 0 Führende und endende Nullen werden ausgegeben. Steht immer nach s. Fehlt s, dann steht es immer an erster Stelle. Darf in der Formatangabe nur einmal vorkommen.
    • 9 Gibt die Position einer Ziffer 0 bis 9 in der auszugebenden Zahl an. Kann in der Formatangabe beliebig oft vorkommen.
    • , Position des Dezimalzeichens.
    • e Gibt die Zahl in Exponentialdarstellung aus. Steht immer an letzter Stelle der Formatangabe.

    Es wird sowas wie "9,99" angenommen. Sobald ich aber ein "e" dazuschreibe wird es nicht mehr akzeptiert. In der Drop-Down wird auch kein solches Format angeboten.
    Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee.
    Zitieren Zitieren Realzahl als z.B. 1.3e-07 darstellen, WCC Flex 2008  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    probier mal 9,99e
    geht aber nur als ausgabefeld.
    bei einem ein/ausgabe-feld akzeptiert flex das nicht.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:

    geza (01.11.2008)

  4. #3
    geza ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.10.2008
    Ort
    Rhein-Main-Gebiet
    Beiträge
    25
    Danke
    9
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    probier mal 9,99e
    geht aber nur als ausgabefeld.
    bei einem ein/ausgabe-feld akzeptiert flex das nicht.
    Danke erstmal. Ich brauche es aber unbedingt auch als eingabe. Als Ausgabe funktioniert es wirklich, wieso nicht als Eingabe??? Wieder so ein Siemens Sch...

    Gruß: Geza

  5. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ich glaub, hier wirst du an einem skript nicht vorbei kommen

    eingabe als string, im skript zerlegen und zahl daraus basteln
    für die ausgabe das selbe annersrum
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #5
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich glaub, hier wirst du an einem skript nicht vorbei kommen

    eingabe als string, im skript zerlegen und zahl daraus basteln
    für die ausgabe das selbe annersrum
    Ein Skript könnte Dich weiter bringen (vorausgesetzt, dein Panel unterstützt es).....

    Eine andere Möglichkeit wäre ein eigenes Control OCX als E/A Feld zu erstellen
    Geändert von johnij (03.11.2008 um 07:12 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 16:56
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:23
  4. Realzahl darstellen
    Von Pinguino im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 21:48
  5. Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •